Auslegung und Positionierung für 3 Zimmer - Daikin ATXD

20 Beiträge
8 Benutzer
0 Likes
564 Ansichten
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6034
 

Veröffentlicht von: @kreatinbulle

Reicht das Gefälle durch die Wand für nen ausreichenden Abfluss des Kondenswassers oder sollte ich versuchen, die Kondensatleitung außen auch mit leichtem Gefälle zu verlegen?

Das Gefälle in der Wand hat doch keinen Einfluss auf das Nichtgefälle außen. Wenn du kein Gefälle außen vorsiehst, staut sich das Wasser im Schlauch. Auch hast du die Gefahr, dass du bei ungenauem Arbeiten ein Gegengefälle hast, dann wird es richtig kritisch.

Wenn du unbedingt auf ein Gefälle verzichten willst und der Kanal breit genug ist, kannst du im Kanal durch passende Abstandshalter den Kondensatschlauch auf Gefälle halten.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@matsches)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 391
 

Ein leichtes Gefälle muss sein.
>1% Gefälle ist ausreichend wenn das sicher verlegt ist. Ich habe den Kondesnsatschlauch mit einem langen Keil (ca 2m lang, 2,5cm auf 0 auslauffend) im Kabelkanal unterlegt.

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO, noch nicht installiert)


   
AntwortZitat
(@thaistatos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 111
 

Sollte es trotz Stauwasser nicht trotzdem funktionieren, solange das IG höher hängt als das höchste Ende des Kondensatschlauchs.

Letztlich ist dann ein sehr langer/breiter Siphon, in dem sich Wasser staut. Sobald der Spiegel 3-5cm angestiegen ist, läuft es ja wieder ab.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6034
 

Veröffentlicht von: @thaistatos

Sollte es trotz Stauwasser nicht trotzdem funktionieren, solange das IG höher hängt als das höchste Ende des Kondensatschlauchs.

Abfließen tut es dann, aber du hast lange Strecken, wo lange Zeit Wasser steht. Und das ist dann der Nährboden für alle möglichen Schimmelpilze und Mikroorganismen. Da wächst dir immer mehr ein Biofilm. Im ungünstigen Fall müffelt es dann über das Innengerät. Ist nie eine gute Idee, Schimmelpilze zu züchten.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@kreatinbulle)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Monaten
Beiträge: 8
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @win

Im ungünstigen Fall müffelt es dann über das Innengerät. Ist nie eine gute Idee, Schimmelpilze zu züchten.

Das habe ich auch vermutet. Habe mich jetzt für direkt runter entschieden und dann geht's horizontal rum. Der Kondesschlauch kann dann einfach weiter runter.

Die Anlage kam heute aus Italien. 


   
AntwortZitat