Also als drei Phasen system habe ich alle 3 MP programmiert und durchverbunden mit Ethernet.
Wird auch erkannt und kommt kein Fehler
Würde auf Ehternetproblem tippen. Hatte zwar nicht das gleiche aber einen ähnlichen Fehler (er hat auf einer Phase immer mehr Einspeisung angezeigt als auf den anderen, obwohl die Symo gleich waren und der Verbrauch abgeklemmt. Habe dann den em540 genommen und alles passt seitdem. Habe die 485 Version testweise eingebaut, weil sie bei einem Kumpel vom Cerbo nicht erkannt wurde und der zeigte alles richtig an. (bei mir wurde er erkannt). Der 540 ist auch mit rs 485 angeschlossen bei mir.
Stefan
Kann natürlich sein, dass einfach der Zähler kaputt war, aber nachdem alles richtig lief habe ich das nicht weiter verfolgt.
Wie hast du dann die Wechselrichter integriert. Auf deinen Bildern sieht man immer das die Wechselrichter 0W haben. Wenn Victron nicht weiß was die WR gerade einspeisen kann ja nichts korrektes angezeigt werden.
Der EM 24 arbeite sauber , das habe ich überprüft die Probleme kommen erst sobald der Speicher einspeist.
Auch erkennt er vernünftig wenn ich die Phasen belaste.
Das passt alles
Das liegt nur daran das gestern keine Sonne mehr.
Die WR werden natürlich erkannt und zeigen Ertrag an
Hallo,
hätte da erst mal n paar fragen, lass den Verbrauch mal außen vor, der ist errechnet.
Woher kommen die Batteriewerte (shunt oder Batterie/ BMS direkt)?
Was zeigen deine Multis an, wenn die Batterie entlädt? (also wieviel Leistung wird tatsächlich umgewandelt). Kannst unter System Setup/ Battery Measurements einschalten was du im VRM sehen kannst.
Was kommt an Leistung von den einzelnen Fronius?
Hast den EM24 mal direkt angehhängt ob der vielleicht ne falsche Phasenzuordnung (linksdrehendes Netz) erkennt?
MfG Chris
Also werte kommen von den JK BMS .
Phasen passen habe ich alle mit duspol gemessen rechts drehend.
Den Rest muss ich später mal nachsehen
Aber hier ein Bild von jetzt aktuell.
Ich weiß das ich mindestens 320watt Dauerlast habe , aber der zeigt hier was um die 40 Watt nur an.
Der Neutralleiter am EM24 ist auch angeschlossen?
Was zeigt denn das display vom EM24 für L1/L2/L3 an? sind das in etwa die gleichen Werte wie bei "Netz"?
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
@saugnap
Der N ist dran.
Das kann ich erst nachher kontrollieren wenn ich Zuhause bin
So habe es überprüft, der EM 24 zeigt auf den Display das gleiche an wie in der remotekonsole