Benachrichtigungen
Alles löschen

3-phasiger Notstrom mit 1-phasiger Nachladung?

16 Beiträge
5 Benutzer
0 Likes
116 Ansichten
(@burntime)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 58
Themenstarter  

Hi,

habe eine kleine technische Frage:

Aktuell betreibe ich einen SunnyIsland 6.0 mit 14,3kWh Amy-Speicher. Ich bin von der Notstromlösung (Phasenumschaltung) trotz der wenigen Netzausfälle überhaupt nicht begeistert und würde den SunnyIsland gerne verkaufen und auf ein System mit 3 Phasen umsteigen. Zudem habe ich Netzwerkprobleme (manchmal kommuniziert das Energymeter nicht mit dem SunnyIsland).

1. Ich denke hier an 2x Multiplus 5000 + 1x Multiplus 3000 (letzter ist aus einem anderen Projekt übrig). Kann man die 3000er und 5000er so kombinieren?

2. Ich muss (durch eine Anlagenerweiterung) für eine 7kWp Fassadenanlage einen eigenen Wechselrichter (mit gutem Schattenmanagement) kaufen und überlege hier, einen Fronius Symo mit 4kW zu nehmen (Einphasig).

Jetzt ist meine Frage, wie verhält sich mein System bei einem Netzausfall?
Wird bei einem Netzausfall und PV Überschuss (folglich nur auf einer Phase) die Batterie ggf. geladen?

Schonmal danke für eure Hilfe!

Dieses Thema wurde geändert Vor 2 Wochen von Burntime

   
Zitat
(@davidiehd)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Wochen
Beiträge: 5
 

Die Batterie wird geladen aber halt nur mit dem einen Multiplus der an der selben Phase hängt, je nachdem wie du das aufgebaut hast sollte einer notstrom funktion nix im wege stehen


   
AntwortZitat
(@haraldt1)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Wochen
Beiträge: 30
 

Veröffentlicht von: @davidiehd

Die Batterie wird geladen aber halt nur mit dem einen Multiplus der an der selben Phase hängt, je nachdem wie du das aufgebaut hast sollte einer notstrom funktion nix im wege stehen

Stimmt nicht, der Stromzähler kann saldieren... es wird saldiert über die 3 ph geladen, aber es muss natürlich ein Energy Meter installiert werden.

ich glaube aber es müssen drei gleiche MP2 installiert werden.

 

 


   
AntwortZitat
(@burntime)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 58
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @haraldt1

Veröffentlicht von: @davidiehd

Die Batterie wird geladen aber halt nur mit dem einen Multiplus der an der selben Phase hängt, je nachdem wie du das aufgebaut hast sollte einer notstrom funktion nix im wege stehen

Stimmt nicht, der Stromzähler kann saldieren... es wird saldiert über die 3 ph geladen, aber es muss natürlich ein Energy Meter installiert werden.

ich glaube aber es müssen drei gleiche MP2 installiert werden.

 

 

 

Mir geht es jetzt speziell um den Notstrom-Fall. Da wird die Antwort von DavidieHD zutreffen?

Edit:
Die Frage ist, brauch ich den wirklich im Ersatzstromfall die Möglichkeit zur Batterieladung?
Ich habe mich jetzt auch mit der 1:1 Regel beschäftigt. Ich dachte immer, Fronius ist da ausgeschlossen. Mittlerweile denk ich, dass ich wohl auch einen im Bestand befindlichen Kostal Piko 10 (3 Phasen) nehmen kann, welche ich über die RSE Eingänge beim Netzausfall auf die Summe der Ladeleistungen der MP2 begrenzen...

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen von Burntime

   
AntwortZitat
 wihz
(@wihz)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 367
 

Veröffentlicht von: @burntime

1. Ich denke hier an 2x Multiplus 5000 + 1x Multiplus 3000 (letzter ist aus einem anderen Projekt übrig). Kann man die 3000er und 5000er so kombinieren?

Gemäß Victron darf man keine Multiplus 3000 und 5000 mischen. Gab dazu schon mehrfach Fragen im Victron-Forum. Z.B. https://community.victronenergy.com/questions/113389/combining-multiplus-ii-3000-and-5000.html

Die offizielle Aussage dazu von Victron: https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:manual_parallel_and_three_phase_systems

Veröffentlicht von: @burntime

2. Ich muss (durch eine Anlagenerweiterung) für eine 7kWp Fassadenanlage einen eigenen Wechselrichter (mit gutem Schattenmanagement) kaufen und überlege hier, einen Fronius Symo mit 4kW zu nehmen (Einphasig).

Jetzt ist meine Frage, wie verhält sich mein System bei einem Netzausfall?

Wenn Du Die Verbraucher an AC-In anschließt und als ESS betreibst (Gridcode DE), also der Normallfall, muss (NA-Schutz) und wird bei Stromausfall kein Strom an AC-IN ausgegeben werden. Nur an AC-OUT. Du bräuchtest dann eine Umschaltlösung, die die Verbraucher an AC-OUT anschließt.

Wenn Du allerdings alle Verbraucher generell an AC-OUT ohne Umschaltlösung anschließen willst (also auch große Verbraucher wie Herd und Backofen, etc.), reichen Dir vermutlich 3 Multiplus II 5000 nicht aus. Dann brauchst Du vermutlich wie Jörg es beschrieben hat 3 x Multiplus II 10000. Siehe auch https://meintechblog.de/2023/08/08/operation-hausspeicher-mein-erster-realer-inselbetrieb-mit-pv-support/  

Veröffentlicht von: @burntime

Wird bei einem Netzausfall und PV Überschuss (folglich nur auf einer Phase) die Batterie ggf. geladen?

Das kommt darauf an wie Deine PV-Panels angeschlossen sind. Gehe nachfolgend davon aus, dass der Akku nicht so leer ist, das das BMS abschaltet:
- Panels via Victron MPPT: Ja
- Wechselrichter wie Fronius an AC-OUT: Ja
- Wechselrichter wie Fronius an AC-IN: Nein
Wenn der Akku so leer ist, dass das BMS abschaltet und die Multiplus II ausgeschaltet sind,ist die Einzige Möglichkeit den Akku wieder zu laden über Victron MPPTs oder ein separates Ladegerät an den Akkus. Die Multiplus II können nur über Akku starten. Man sollte daher in einem Victron-System zumindest ein paar Panels auch per Victron MPPTs anschließen.  

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen 3 mal von wihz

   
AntwortZitat
(@haraldt1)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Wochen
Beiträge: 30
 

@burntime DU darfst aber auch die 1:3 Regel für PV an AC out zu installierten Speicher nicht vergessen.

irgendwo muss die Leistung der soviel ich verstanden habe zwei Wechselrichter ja hingehen wenn kein Netz mehr da ist. und du darfst auch nie auch nur annähernd in die Nähe der Abschaltspannung der BMS laden, weil genau dann könnte das Netz weg sein und deine beiden Wechselrichter laden noch Vollgas auf Ac-out rein das müssen die drei MP2 ja in die Batterien drücken können.

Ich habe selbst 10,5 kWp an Fronius Symo10 und 6kWp mit 2x Victron MPPT an 3x MP2 3000 mit 31kW Akku hängen und mir war das zu gefährlich mit dem Fronius an AcOut, im falle eines Netzausfalls schalte ich Das Netz und den Fronius per Umschalter von AcIn weg (also abgeschaltet) und das Haus auf AcOut. Die beiden MPPTs und der Akku reichen für ein paar Tage und wenn nicht wird der Akku per Notstromaggregat geladen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Woche 3 mal von Haraldt1

   
AntwortZitat
(@burntime)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 58
Themenstarter  

Mh, also ich werde einen Kostal 8.5kW WR nun am AC Out anschließen. Die Schalteingänge des RSE-Einganges werde ich für den Fall des Netzausfalls auf 25% begrenzen - dann reden wir über 2,1kW PV Strom im unwahrscheinlichen Falle des Netzausfalls. Den krieg ich mit dem Ladestrom der MP2 (3x35A) in die Batterie. Viel mehr möchte ich einer Batterie (14,3kWH von Amy) auch nicht unbedingt zumuten.
Das einzig sensible Thema beim Netzausfall ist die Monoblock Wärmepumpe, welche im Außenbereich ohne Strom Frostschäden bekommen könnte.

Seitdem wir hier wohnen, waren zwei längere Stromausfälle (2-3h), welche ausgerechnet in der Nacht (aber ausserhalb der Frostperiode) waren. Unsere Wärmepumpe ist PV-Optimiert, heizt (dank KFW 40+ Haus) nachts eigentlich nie.

Daher denke ich, ist meine Systemauslegung für den genannten Anwendungsfall (wirtschaftlich) optimiert.

Danke für eure Hilfe beim Aufklärungsuntericht Smile

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Woche von Burntime

   
AntwortZitat
 wihz
(@wihz)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 367
 

Bin gespannt. Insbesondere, ob Du den Kostal WR in VenusOS eingebunden bekommst. https://github.com/schenlap/venus_kostal_pico sieht zwar vielversprechend aus, aber ob es wirklich funktioniert interessiert mich. 

Hast Du da bereits weitergehende Recherchen gemacht?


   
AntwortZitat
(@haraldt1)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Wochen
Beiträge: 30
 

Ich hab so meine bedenken, mit dem Kostal am AcOut wenn die Batterien voll sind, dass der dann schnell genug abgeregelt wird.


   
AntwortZitat
(@burntime)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 58
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @wihz

Bin gespannt. Insbesondere, ob Du den Kostal WR in VenusOS eingebunden bekommst. https://github.com/schenlap/venus_kostal_pico sieht zwar vielversprechend aus, aber ob es wirklich funktioniert interessiert mich. 

Hast Du da bereits weitergehende Recherchen gemacht?

 

Kostal ist kein Problem. Die Integration (beim Projekt Schwiegereltern) des Sungrow Wechselrichters war dagegen eine Herausforderung…

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Woche von Burntime

   
AntwortZitat
 wihz
(@wihz)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 367
 

Woher hast Du die Zuversicht?


   
AntwortZitat
(@burntime)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 58
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @wihz

Woher hast Du die Zuversicht?

Weil die Kombi (Sungrow 10kW und Kostal 7kW) bei meinem Schwiegervater läuft. 

 


   
AntwortZitat
 wihz
(@wihz)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 367
 

Veröffentlicht von: @burntime

Weil die Kombi (Sungrow 10kW und Kostal 7kW) bei meinem Schwiegervater läuft. 

Inkl. Anbindung an VenusOS? Das ist es um das es mir geht. Ich hatte verstanden, dass Du den Kostal-WR mit VenusOS einsetzen wolltest.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Woche von wihz

   
AntwortZitat
(@burntime)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 58
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @wihz

Veröffentlicht von: @burntime

Weil die Kombi (Sungrow 10kW und Kostal 7kW) bei meinem Schwiegervater läuft. 

Inkl. Anbindung an VenusOS? Das ist es um das es mir geht. Ich hatte verstanden, dass Du den Kostal-WR mit VenusOS einsetzen wolltest.

 

 

Warum glaubst du mir nicht?

 


   
AntwortZitat
HF_SPSler
(@hf_spsler)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 295
 

Veröffentlicht von: @haraldt1

Ich hab so meine bedenken, mit dem Kostal am AcOut wenn die Batterien voll sind, dass der dann schnell genug abgeregelt wird.

Das Thema interessiert mich an der Stelle auch. Warum hast du solche Zweifel dass der Kostal nicht schnell genug abgeregelt würde? Der Kostal unterliegt doch auch der VDE ARN 4105 und muss bei Frequenzwegfall oder Anhebung herunter regeln bzw. ganz abschalten - und das innerhalb der von der VDE vorgegebenen Zeit.

 

1. Anlage 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. Anlage 12,3kWp IBC MonoSol an 3x MP2 5000 - 43,5kWh LiFePo MPPT RS450/200 --in Aufbauphase--


   
AntwortZitat
Seite 1 / 2
Teilen: