Benachrichtigungen
Alles löschen

Home Assistant Einbindung vom Deye 12k und baugleiche (Sunsyk, solarman...)

312 Beiträge
61 Benutzer
82 Likes
31.8 K Ansichten
(@damonk82)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 129
 

Die neueren Logger sollten ModbusTCP können auf dem Port 8899 - das halte ich eigentlich für einen der coolsten Ansätze - hab aber noch keinen erfolgreichen Ansatz für meinen deye 12kw gefunden.

Aktuell nutz ich das mit er Solarman Cloud der mir das an den MQTT-Server pusht... haste aber ne nicht unerhebliche verzögerung.

Funktioniert aber erstmal soweit.

Wäre interessant, wenn da einer weiter kommt.


   
AntwortZitat
(@bagges)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 44
 

@damonk82 was meinst du mit den "neueren Loggen"? Das WLAN dongle?


   
AntwortZitat
(@damonk82)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 129
 

@bagges Jup das meine ich, aber im Prinzip alle die in den letzten 1-2 Jahren gekauft wurden, sollten das können.


   
AntwortZitat
(@bagges)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 44
 

@damonk82 gut zu wissen. Ich werde es mal testen. Das wäre in der Tat die sauberste Lösung.



   
AntwortZitat
(@bagges)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 44
 

Ich kann auf Port 8899 eine Verbindung aufbauen, aber hat einer die passende Doku dazu?


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2894
Themenstarter  

Ja, der WLAN Adapter kann Modbus, darüber geht die Lösung unter 1. aber ist schnarch lahm, weil recht lange Zyklen der Abfrage fix sind, weiß nicht ob der Adapter da begrenzt oder die Umsetzung. Des weiteren scheinen ja auch nur Monitoring Informationen darüber raus zu gehen. Den Adapter mit anderer FW zu betreiben würde ich nicht machen, wobei ich schon viel gemacht habe, und zwar aus dem Grund, die FW spielen sie dir nur online drauf, ob das dann noch geht ist fraglich, das will ich mir immer offen halten.

Da der WR eine Modbus Buchse hat, die ESPHome Umsetzung auf den ersten Blich gut aussieht, kommt da ein ESP32 dran, damit sollten keine Hindernisse sein und alles unterstützt werden.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
bagges reacted
AntwortZitat
(@bagges)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 44
 

https://github.com/bagges/deye-esp32-bridge

 

Hab hier mal alles veröffentlicht


   
yohannos, linuxdep, Autoschrauberix and 2 people reacted
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2894
Themenstarter  

Was hast für kabel benutzt um das am Deye am Modbus Port anzuschließen, ganz normales Patchkabel? Oder ein speziell Verdahtetes?

 

Der Modbus Port hat doch
1 - 485_B
2 - 485_A
3 - GND
4 -
5 -
6 - GND
7 - 485_A
8 - 485_B

Ich sehe das so, 1/2/3 sind IN und 6/7/8 sind out...

Die Platine würde dann besser zum BMS Port passen wie die beschaltet ist, richtig? Würde dann aber heißen, BMS müsste an die Platine dran, richtig?

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@bagges)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 44
 

@linuxdep ganz genau. Und der modbus Port des deye ist ein modEbus Port und reserved. Da ist nix drauf.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2894
Themenstarter  

ok, war mir so nicht klar, dachte der modbus Port wäre es gewesen...

Wenn das beim BMS port eingeschliffen ist, müsste man doch auch das BMS mit abfragen können richtig? Das wär natürlich der Hit, wenn man da die Daten vom BMS auch noch abgreifen könnte. Hast das schon mal gemacht? Sehe gerade, nutzt ja eigentlich RS485 und schleift den CAN Bus nur durch... Würde man ein CAN Modul noch benötigen, finde aber keine Lösung bisher, die die daten aufbereitet...

Muss auch mal schauen, welches Protokoll am besten ist ein Seplos BMS am Deye einzubinden. Hat da einer schon was getestet?

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@bagges)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 44
 

@linuxdep Das BMS wird bei meiner Platine wirklich nur durchgeschleift, das greife ich nicht ab. Dazu bräuchte man dann auch noch n CAN Interface. Damit hab ich mich aber nicht beschäftigt bisher. Muss ich mal drüber nachdenken.

 

EDIT: Denkbar wäre auch auf das RS485 Interface am Seplos BMS zu gehen. Dann bräuchte man auf meiner Platine n zweiten RS485 TTL Converter.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2894
Themenstarter  

Das blöde bei den Seplos BMS'en ist ja, bei mehr als zwei BMS, wird der Master unsichtbar... wenn man RS485 anschließt... zumindest bei der originalen Software.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Das blöde bei den Seplos BMS'en ist ja, bei mehr als zwei BMS, wird der Master unsichtbar... wenn man RS485 anschließt... zumindest bei der originalen Software.

 

Das ist richtig, die Frage ist ob man den Deye über RS485 mit dem Seplos BMS kommunizieren lassen kann. In der Anleitung habe ich irgend wo gesehen das der Deye das kann. Das wäre natürlich perfekte Lösung, so könnte man bei allen Packs auch die einzelnen Zellenspannungen auslesen und Einstellungen evtl. direkt vom HA vornehmen. Muss mal sehen ob ich das Protokoll vom Seplos BMS finde.

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
(@drrocky)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 27
 

Veröffentlicht von: @bagges

Denkbar wäre auch auf das RS485 Interface am Seplos BMS zu gehen. Dann bräuchte man auf meiner Platine n zweiten RS485 TTL Converter.

Ich plane auch, mein zukünftiges Seplos BMS per RS485  auszulesen und bin diesbezüglich auf dieses Projekt für ESPHome gestoßen:

https://github.com/syssi/esphome-seplos-bms/

Veröffentlicht von: @linuxdep

Veröffentlicht von: @linuxdep

 

Das blöde bei den Seplos BMS'en ist ja, bei mehr als zwei BMS, wird der Master unsichtbar... wenn man RS485 anschließt... zumindest bei der originalen Software.

 

 

 

Das ist richtig, die Frage ist ob man den Deye über RS485 mit dem Seplos BMS kommunizieren lassen kann. In der Anleitung habe ich irgend wo gesehen das der Deye das kann. Das wäre natürlich perfekte Lösung, so könnte man bei allen Packs auch die einzelnen Zellenspannungen auslesen und Einstellungen evtl. direkt vom HA vornehmen. Muss mal sehen ob ich das Protokoll vom Seplos BMS finde.

 

Hier wurde auch diskutiert, dass angeblich bei mehreren BMS' soll das wirklich nur dann funktioniert, wenn die Kommunikation nicht über CAN läuft:

https://github.com/syssi/esphome-seplos-bms/issues/30#issuecomment-1288043001

 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2894
Themenstarter  

darum würde ich eine Lösung über CAN am besten finden... den ESP32 einfach als weiteren Slave mit rein in die Kette und gut. Aber scheinbar gibt es nichts konkretes dazu, auch sonst sind die CAN Bus Lösungen recht rar, eine Heizungssteuerung hatte ich nur gefunden...da blicke ich aber nicht durch... die frage ist ja, was fragt der Deye vom Akku eigentlich alles ab? Alternativ wäre ja auch eine BT abfrage mit einem ESPHome von den einzelnen Packs vorstellbar. Für JK-BMS gibt es ja was. Nur die Frage, ist das BT Protokoll vom Seplos offengelegt?

Na ja, ist aber erst mal nicht ganz so wichtig, da ich eh JK-Balancer verbaue, könnte ich die Daten ja auch da abgreifen, wenn denn BT durch das Blech kommt.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
Seite 2 / 21
Teilen: