Benachrichtigungen
Alles löschen

Home Assistant Einbindung vom Deye 12k und baugleiche (Sunsyk, solarman...)

312 Beiträge
61 Benutzer
82 Likes
32 K Ansichten
(@webalizer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 107
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Wenn du die % bei Time of Use hoch setzt (> aktueller SOC), geht der WR in Warteposition, da sind 20W-40W Eigenverbrauch. Wovon er dann etwa 20W aus dem Akku selber zieht, also den Akku eigentlich in ruhe lässt, aber verhindert das das BMS abschaltet, weil es denkt, da will ja keiner mehr was von mir.

Bei mir zeigt sich da ein etwas anderes Verhalten: die 20W Eigenverbrauch erreiche ich nur bei Einstellung "No Bat". Ansonsten sind es bei aktiver Batterie 100W, auch wenn der Akku in Ruhe gelassen wird. Allerdings wird der Akku dann auch wirklich in Ruhe gelassen (0W Bezug). Das mit dem BMS versteh ich nicht: das hat sich nicht selbst oder sonst irgendwas abzuschalten?!

 

 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2898
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @webalizer

Das mit dem BMS versteh ich nicht: das hat sich nicht selbst oder sonst irgendwas abzuschalten?!

Seplos hat da einen Standby Modus, da geht es hin, wenn er denkt er wird nicht gebraucht. Kann man glaube abschalten, ist mir bisher aber auch noch nicht vorgekommen, läuft ja immer.

Veröffentlicht von: @webalizer

Ansonsten sind es bei aktiver Batterie 100W, auch wenn der Akku in Ruhe gelassen wird.

Komisch, welche FW hast drauf, ich habe noch die 1135 bei mir drauf. Siehst ja bei meinen Werten wie das System sich verhält. Könnte womöglich an dem µINV Modul liegen? der steht bei mir auf GEN Port, der nicht benutzt wird.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
TSG
 TSG
(@tsg)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 101
 

@linuxdep

ich kann mich da @webalizer anschließen. Ich habe auch die 1135 FW drauf, aber wenn der Akku aktiv ist "fehlen" ca. 100W von dem was über PV ankommt und ins Haus gepeist werden. Schalte ich den Akku ganz aus, passiert da nichts mehr. GenPort steht aktuell auf GenPort im Sommer auch mal auf SmartPort -> PV Heizstab.

Das BMS braucht auch Strom, wobei da konnte ich bisher kaum entladung feststellen.

Fakt ist: Wenn ich nur 2kWh Ertrag habe und der Umrichter 2,4kWh Standby hat, schalt ich lieber ab. SOC kann ich ja auf 30-40% stehen lassen.

Notstrom ist aktuell nicht in Verwendung. Daher sitzte ich eh im dunklen 😉

Kann jeder halten wie er es will. Der Deye ist so vielfältig, da kann sich jeder sein Ding machen Grin

 

PV 12kWp S-W Trina Vertex S+ 435W (2x13) & 4kWp N-O + Deye SUN 12K SG04LP3 + 16x 280AH LFP + JK BMS + BCS V2.3
LWWP: Vitocal 251-A13 & Open3e
Renault Kangoo Z.E. Maxi (22kWh) BJ13


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2898
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @tsg

aber wenn der Akku aktiv ist "fehlen" ca. 100W von dem was über PV ankommt

OK, wenn PV ankommt, dann sind das die Wandlerverluste... Es geht um Standby von 20-40W, dass ist der Betriebszustand, Nachts ohne PV und der Akku ist unter dem eingestellten SOC, wartet also nur auf Stromausfall um einzuspringen. Bei PV Ertrag hast halt die 120W weniger, aber besser als nix aus der PV

Wenn du keinen Notstrom brauchst, läßt du einen Teil vom WR ungenutzt. Auch wenn ich nicht davon ausgehe, das es oft vorkommt, hatte erst einen Ausfall, an den ich mich erinnere, ist es doch schön das zu haben. Aber jeder wie er mag. Aber auch ohne Notstrom sollte sich das Verhalten nicht anders sein.

Veröffentlicht von: @tsg

Fakt ist: Wenn ich nur 2kWh Ertrag habe und der Umrichter 2,4kWh Standby hat, schalt ich lieber ab.

Dann hast aber nur 0,4kWh gespart, siehst aber nicht, das es womöglich 3kWh aus der PV über den Tag gekommen wären... Was ich bisher gesehen habe, gute tage lösen die schlechten ab und ein schlechter Tag wird plötzlich doch besser. Mit einer 3kWp PV am 12kW WR ist was an der Konfiguration falsch gelaufen.

Na ja, bisher hatte ich mit meinen ca. 14kWp immer etwas Ertrag, hatte sogar auch gereicht um Überschuss in den Akku zu bringen, teilweise noch Einspeisung/Abregelung. Gab vereinzelt Nächte, wo der Akku nicht gereicht hatte und max. 6kWh mal gezogen wurden. Wenn ich dagegen halte, wie viele Nächte und Tage mich der WR+Akku hat ohne Strombezug dastehen zu lassen, ist es bis jetzt ok. Aber klar, bin ein Sparfuchs und auch dran den Nachtverbrauch zu senken ohne Einschränkungen zu haben.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@sventehof)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 28
 

@gisbert Moin, wenn du noch eine Platine und die Buchsen hast, dann würde ich dir einen Satz abnehmen.

Gruß
Sven


   
AntwortZitat
Gisbert
(@gisbert)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 63
 

@sventehof 

Hallo Sven,

leider bin ich jetzt blank bis auf einen, den ich als Reserve für mich behalten will.

Hinweis: Bitte beim Absenden von Posts einfach warten und nichts tun. Der Beitrag wird veröffentlicht. Ansonsten kommt es zu mehrfachen Posts (bitte überflüssige Posts löschen).

Viele Grüße Gisbert 


   
AntwortZitat
(@webalizer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 107
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Komisch, welche FW hast drauf, ich habe noch die 1135 bei mir drauf. Siehst ja bei meinen Werten wie das System sich verhält. Könnte womöglich an dem µINV Modul liegen? der steht bei mir auf GEN Port, der nicht benutzt wird.

Habe ebenfalls noch 1135. Das Umschalten auf GEN Port senkt den Deye-Verbrauch immerhin um knapp 20W. Bleiben immer noch ca. 80W. Evtl. macht da wirklich der Standby-Mode des BMS den Unterschied.

Da mir das Ausschalten der Batterie jetzt auch ohne hörbares Gemecker (Beep deaktivieren) möglich ist, kann ich damit erst mal gut leben, weil Notstrom bei mir nur bei Bedarf über eine eigene UV für wenige Geräte + Heizung genutzt wird. Für das ganze Haus müsste ich HV und und einige andere Dinge komplett erneuern.


   
AntwortZitat
(@lexauser)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1
 

Ich kann auch noch einige Platinen, Buchsen und RS485-converter an Interessenten abgeben gegen Selbstkosten + VK


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2898
Themenstarter  

@webalizer komisch, gestern war mein Akku auch runter auf Untergrenze, mit Fw 1135 und gEN port hat der auch mehr gezogen al die 30W vorher, sind jetzt weiter 100W auch wenn er nix macht... muss mal die 1140 drauf machen und schauen wie sich die unterschiedlichen Versionen da verhalten.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@tenker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 110
 

Veröffentlicht von: @lexauser

Ich kann auch noch einige Platinen, Buchsen und RS485-converter an Interessenten abgeben gegen Selbstkosten + VK

Du hast eine PN von mir bekommen!

 


   
AntwortZitat
(@magicsven)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 27
 

Ich benutze für die Real-Time Realisierung mittlerweile dieses Modul und muss sagen, dass ich hier die Daten nahezu in Echtzeit bekomme. (Intervall alle 2 Sekunden).

Deye Sun 8/10/12K SG04LP3 Hybrid Modbus Adapter OpenWB MQTT RS485 TTL ESP32

Das Modul läuft parallel zu meinem Akku und zeigt mir sämtliche Daten des Wechselrichters, als auch das angeschlossenen Akkus an. (SOC, Spannung, Lade-/Entladestrom, Ladung-/Entladung in kWh pro Tag,...)

Vielleicht hilft euch das bei eurem Problem weiter.
Bei mir habe ich es in HA eingebunden, mein Nachbar hat es bei sich im ioBroker laufen.


   
AntwortZitat
(@magicsven)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 27
 

Ich benutze für die Real-Time Realisierung mittlerweile dieses Modul und muss sagen, dass ich hier die Daten nahezu in Echtzeit bekomme. (Intervall alle 2 Sekunden).

Deye Sun 8/10/12K SG04LP3 Hybrid Modbus Adapter OpenWB MQTT RS485 TTL ESP32

Das Modul läuft parallel zu meinem Akku und zeigt mir sämtliche Daten des Wechselrichters, als auch das angeschlossenen Akkus an. (SOC, Spannung, Lade-/Entladestrom, Ladung-/Entladung in kWh pro Tag,...)

Vielleicht hilft euch das bei eurem Problem weiter.
Bei mir habe ich es in HA eingebunden, mein Nachbar hat es bei sich im ioBroker laufen.


   
AntwortZitat
(@magicsven)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 27
 

test


   
AntwortZitat
(@magicsven)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 27
 

Ich benutze für die Real-Time Realisierung mittlerweile dieses Modul und muss sagen, dass ich hier die Daten nahezu in Echtzeit bekomme. (Intervall alle 2 Sekunden).

Deye Sun 8/10/12K SG04LP3 Hybrid Modbus Adapter OpenWB MQTT RS485 TTL ESP32

Das Modul läuft parallel zu meinem Akku und zeigt mir sämtliche Daten des Wechselrichters, als auch das angeschlossenen Akkus an. (SOC, Spannung, Lade-/Entladestrom, Ladung-/Entladung in kWh pro Tag,...)

Vielleicht hilft euch das bei eurem Problem weiter.
Bei mir habe ich es in HA eingebunden, mein Nachbar hat es bei sich im ioBroker laufen.


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2898
Themenstarter  

@magicsven nett gemeint, aber darum geht es nicht, das habe ich mir für 3,50€ gebaut... ach nee, dafür habe ich ja die Platine von ... im Einsatz, aber andere Sachen mit einem ESP32 und RS485 Adapter zusammenfummeln und Gehäuse drucken, 25€ verdienen, es gibt nix, was nicht vertingelt wird. Aber gibt ja genug die es nicht selber bauen wollen/können.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
Seite 16 / 21
Teilen: