DEYE Hybrid WR - Standby / Wirkungsgrad... Womit muss man rechnen / Was kan ich erwarten?

118 Beiträge
33 Benutzer
29 Likes
8,428 Ansichten
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2898
 

Veröffentlicht von: @max-moritz

Bei mir läuft noch die FW 1124.

Darum würde ich mal mind. auf die 1135 gehen oder die 1140

 

Veröffentlicht von: @dingsdada

Du musst jeweils eine Regel für "Battery operation" und für "Battery type" erstellen

irgend wo habe ich die zwei Parameter mal beschrieben hier in einem anderen Beitrag.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@svenw)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
 

@dingsdada Ok, habe es noch mal versucht. Beim anlegen der Regel kann ich keine zusätzliche Regel innerhalb der "Battery operation" anlegen. Das geht dann nur wenn ich die Regel erneut Editiere und dann kann per "+" weitere hinzufügen.

Aber warum stellst du von Lithium auf AGM und umgekeht?


   
AntwortZitat
(@ringkrieger)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 8
 

Ich habe nun feststellen müssen, dass wenn ich auf No Bat schalte und es auch einfach so lasse über Tag, weil kaum Sonne. Der Wechselrichter nichts mehr macht. Er bekommt die Spannung von den Platten, aber erzeugt keinen Strom. Also auch nur eine mittelfristige Lösung. Muss ich mich wohl doch mal mit dem RaspberryPi beschäftigen, der hier dafür schon ein halbes Jahr liegt und oxidiert ^^.


   
AntwortZitat
(@totti1001)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 317
 

Das gleiche habe ich auch nach dem Umstellen auf NoBat. Hatte erst schon etwas Panik aber in dem Modus braucht der deye anscheinend mehr Leistung vom Dach damit er anläuft. Gestern war hier etwas mehr Tageslicht und er sprang dann irgendwann auch. Da brachten meine 8 Module an 2 MiWR bereits um die 200w. Heute dicker Hochnebel, meine MI bringen mal gerade 50-100w und der Deye schläft.

Also auf NoBat braucht er deutlich mehr Leistung zum anspringen als mit Batv. Kann ich aber mit leben da er im Schlafbetrieb um die 25w braucht, schalte ich die Batterie dazu, nimmt er zwar auch die dann vorhandene PV Leistung aber die liegt im Moment unter dem Eigenverbrauch, macht also keinen Sinn. 


   
Chris N reacted
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2898
 

Veröffentlicht von: @svenw

Aber warum stellst du von Lithium auf AGM und umgekeht?

Diese Umstellung passiert, wenn du auf dem display vom WR auf no Battery stellst. Wenn nur per Modbus umgestellt wird, ändert sich das nicht, hat auch keinen Einfluss auf die Funktion vom WR, zumindest ist mir nix aufgefallen.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2898
 

Veröffentlicht von: @chris-n

Veröffentlicht von: @steve123

ob der LOAD Port auch weiterhin mit Spannung versorgt wird. Hat das schon jemand versucht?

 

Mein Haus hängt am Load und wird beim Umstellen im Menü Battery Type auf "NONE" weiterhin/durchgehend versorgt.

 

Überlesen... muss ich doch glatt mal testen, kann ich mir nicht vorstellen, denn dir Relais intern klickern, dachte das wären die das GRID trennen. Aber selber mal testen... würde mich echt wundern.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
Chris N
(@chris-n)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 935
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

kann ich mir nicht vorstellen

 

Deine Vorstellungskraft ändert nichts an der Tatsache, dass das Haus am Load durchgängig versorgt wird. 🙂

 

EDIT: In der WhatsApp Gruppe gibt es Nachahmer bei denen der WR tatsächlich kurz abschaltet.

Wir haben festgestellt, dass verschiedene FW Stände verwendet werden. Ich habe die 1144 auf dem WR. Bei mir hat heute abend der WR den dritten Tag in Folge ohne Spannungsunterbrechung die Bat weggeschaltet. Es erscheint aber immer der Fehler  "f31" im Display BIS die Bat am Morgen automatisch wieder zugeschaltet wird.

 

 

----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris

PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;


   
AntwortZitat
(@dingsdada)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 53
 

Veröffentlicht von: @svenw

Aber warum stellst du von Lithium auf AGM und umgekeht?

wenn man das nicht macht, wird nicht komplett auf noBat umgestellt und der WR läuft normal weiter


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2898
 

Veröffentlicht von: @dingsdada

Veröffentlicht von: @svenw

Aber warum stellst du von Lithium auf AGM und umgekeht?

wenn man das nicht macht, wird nicht komplett auf noBat umgestellt und der WR läuft normal weiter

Na ja, zumindest braucht er nur ca. 20W auch wenn Lithium aktiv bleibt. Das war das Ziel, den Grundverbrauch zu reduzieren im Winter.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
Chris N
(@chris-n)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 935
 

"No BAT ohne Spannungsunterbrechung am Load"

Das Thema wird in meiner Whatsapp Deye Gruppe auch ordentlich diskutiert. FW 1144 muss es wohl sein und die Verwendung von solarassistant. Es gibt mehrere, wo die Abschaltung unterbrechungsfrei funktioniert.

----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris

PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;


   
AntwortZitat
(@higer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 76
 

Ich habs bei mir (mit FW 1140) probiert und da wurde nach Umstellen auf "no bat" Load stromlos. 


   
AntwortZitat
Chris N
(@chris-n)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 935
 

Ja, das deckt sich mit dem, was wir bisher in Erfahrung gebracht haben. Deshalb hatte ich oben die Bedingungen genannt, unter welchen es erfolgreich getestet wurde.

----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris

PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2898
 

Veröffentlicht von: @chris-n

FW 1144 muss es wohl sein

Na ja, das ist mal eine Aussage... nachdem der WR bei der 1140 erst mal abschaltet und dann auf das Netz synchronisiert aber LOAD online hält,  sehr verwunderlich. Bei der 1144 muss er ja dann den Sync behalten, bin mal gespannt.

Wo gibt es die 1144, würde ich sich gerne mal testen bei mir.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@paule1334)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 142
 

@linuxdep 

Im anderen Forum schreibt jemand:

RE: Firmware Update

Hallo zusammen.

Deye Wechselrichter Sun-12K-SG04LP3-EU

welche ist die Aktuelle Version ??

Habe aktuell drauf HMI: Ver 1001-C031 sowie Main: Ver 2005-1144-1807

Danke für die Rückantwort 

 

Plötzlich C031 ??  Versteht das jemand?

   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2898
 

Ja, die gab es glaube auch schon mal, wurde aber zurück genommen. Muss ich wohl mal den Support von Deye fragen nach der FW 1144 oder warten, würde aber gerne über Weihnachten damit testen.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat