Hallo Zusammen,
Ich habe mich frisch angemeldet da ich gesehen habe das hier der Deye Hybrid ausgiebig besprochen wird.
Meine Frage wäre, kann der Deye Hybrid 3,6kw Wechselrichter die Batterie auch über AC laden. Sprich ich habe noch weitere Wechselrichter im Hausnetz und diese Speisen ein. Über ein Smartmeter soll dann der 0 Bezug an den Deye realisiert. Läd der Deye von AC auf Batterie wenn die anderen Wechselrichter Strom produzieren.

Viele Grüße
Georg

Hi, ja, du kannst auch über AC laden.


   
AntwortZitat
(@damonk82)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 129
 

Ich habe die 2 Haken bei Grid loading in der Time Table wieder raus genommen.
Habe das Gefühl, dass er dadurch das mit der 0-Einspeisung die Nacht versemmelt hat - hat fast durchgehend 150W gezogen obwohl Batterie 60% hat.
Das mit der 0 ist noch so ne Sache - ich kann damit leben wenn er die 20W Tickle aus den Hauptsettings hält... wie gesagt wenn ich die noch niedriger stelle bewegt er sich um 100-200W sehr strange.

Grüße


   
AntwortZitat
(@schmue)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 690
 

Meiner ist noch nicht da. Daher hab ich noch ein paar Detailfragen.
Kann ich Gen Charge und Grid charge gleichzeitig aktiviert haben?
Und kann ich bei Grid Charge der die Leistung beschränken?
Lädt er auch bei Grid Charge mit 3~ ?

LG Stefan
12KW Deye 3~ 9*355W, 14*240W, Victron 150/70 9*240W Flachdach Süd und West

PV2: 4*240W Gartenhausfassade Hoymiles 1500
PV3: in Planung Gartenhaus Dach 9*240W & 6*320W weitere 60kwh Akku
Status: ~9,7kwp und 10kwh 18650 19" DIY Powerwall

   
AntwortZitat
(@damonk82)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 129
 

Hallöchen, kurze Antwort, ja... Man kann alles einstellen, man kann auch angeben wie lange der generator laufen darf und wie lang die Pause sein soll bevor er wieder an geht.
Am besten mal auf Youtube ein paar Videos anschauen, die zeigen ganz gut was da grob alles geht.


   
AntwortZitat
(@siricy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 17
 

Ist der maximale AC Ladestrom (also ohne PV) beim Deye SUN-5K-SG03LP1-EU wirklich nur 25 A? (Hat mir ein Verkäufer gesagt)


   
AntwortZitat
(@henry)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 49
 

Hat jemand hier den dreiphasigen Deye Hybrid WR und gleichzeitig eine Teilverschattung der Solarmodule?

Wie wirkt sich diese Verschattung bei euch auf den Ertrag aus? Habe gehört dass der Deye kein Schattenmanagement hat..


   
AntwortZitat
(@damonk82)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 129
 

Ist der maximale AC Ladestrom (also ohne PV) beim Deye SUN-5K-SG03LP1-EU wirklich nur 25 A? (Hat mir ein Verkäufer gesagt)

Steht sicher im Datenblatt auf der Deye Seite...


   
AntwortZitat
(@damonk82)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 129
 

Hat jemand hier den dreiphasigen Deye Hybrid WR und gleichzeitig eine Teilverschattung der Solarmodule?

Wie wirkt sich diese Verschattung bei euch auf den Ertrag aus? Habe gehört dass der Deye kein Schattenmanagement hat..

Schatten wirkt sich immer negativ auf den Ertrag aus, ich versteh die Frage nicht ganz.

Bei mir wandert der Schatten vom Haus von Süd nach Nord im laufe des Tages. Ich habe die Garage in 2 strings aufgeteilt um das ein wenig abzufangen, aber Schatten ist Schatten.
Halbzellen Module können da auch was reißen wenn man sie sinnvoll verbaut.

Grüße


   
AntwortZitat
(@henry)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 49
 

Hat jemand hier den dreiphasigen Deye Hybrid WR und gleichzeitig eine Teilverschattung der Solarmodule?

Wie wirkt sich diese Verschattung bei euch auf den Ertrag aus? Habe gehört dass der Deye kein Schattenmanagement hat..

Schatten wirkt sich immer negativ auf den Ertrag aus, ich versteh die Frage nicht ganz.

Bei mir wandert der Schatten vom Haus von Süd nach Nord im laufe des Tages. Ich habe die Garage in 2 strings aufgeteilt um das ein wenig abzufangen, aber Schatten ist Schatten.
Halbzellen Module können da auch was reißen wenn man sie sinnvoll verbaut.

Grüße

Der Punkt ist dass der Deye kein globales MPP Tracking hat, d.h. er kann und wird in Verschattungssituationen deutlich schlechter performen als ein WR mit globalem MPP Tracking, zB SMA, Victron, Fronius.
Allerdings bin ich mir nicht sicher was das in der Praxis tatsächlich ausmacht, daher die Frage.


   
AntwortZitat
Maxi
 Maxi
(@maxi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 38
 

Hat jemand hier den dreiphasigen Deye Hybrid WR und gleichzeitig eine Teilverschattung der Solarmodule?

Wie wirkt sich diese Verschattung bei euch auf den Ertrag aus? Habe gehört dass der Deye kein Schattenmanagement hat..

Schatten wirkt sich immer negativ auf den Ertrag aus, ich versteh die Frage nicht ganz.

Bei mir wandert der Schatten vom Haus von Süd nach Nord im laufe des Tages. Ich habe die Garage in 2 strings aufgeteilt um das ein wenig abzufangen, aber Schatten ist Schatten.
Halbzellen Module können da auch was reißen wenn man sie sinnvoll verbaut.

Grüße

Der Punkt ist dass der Deye kein globales MPP Tracking hat, d.h. er kann und wird in Verschattungssituationen deutlich schlechter performen als ein WR mit globalem MPP Tracking, zB SMA, Victron, Fronius.
Allerdings bin ich mir nicht sicher was das in der Praxis tatsächlich ausmacht, daher die Frage.

ich habe 2 Strins je 10 Module 400Watt, wenn auf einem Panel ganz wenig Schatten darauf kommt (ca. 10mm2), bekomme ich in String1 ca. 300-400 Watt und beim anderen String2 2000–2500 Watt. Daher kommt das Baum weg. Für sowas braucht mann eigentlich Optimierer, aber ist ganz anderes Thema.

Grüß Max


   
AntwortZitat
YellowGuy
(@yellowguy)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 239
 

Hat jemand hier den dreiphasigen Deye Hybrid WR und gleichzeitig eine Teilverschattung der Solarmodule?

Wie wirkt sich diese Verschattung bei euch auf den Ertrag aus? Habe gehört dass der Deye kein Schattenmanagement hat..

Mit SM kann man von ca. +9% unter optimalsten Bedingungen im Jahresmittel ausgehen. Natürlich nur von den verschatteten Strings.

We cant stop here.... this is bat country.


   
AntwortZitat
(@maschinenbauer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 44
 

Hallo, im Handbuch des Deye steht, dass eine Startspannung von 160V erforderlich ist. Ich habe jetzt ostseitig nur 6 Module, 30V x 6 Module (eigener String) sind 180V bei optimaler Vollbesonnung. Als Morgensonne, Winter...., wird schwierig.
Weißt du, ob die Startspannung am String gemeint ist oder die Summe an Spannungen die ins Gerät geht. Dann könnte Südseite mithelfen die Startspannung zu erreichen.

Hat der Deye 3 String- Eingänge oder nur 2?


   
AntwortZitat
YellowGuy
(@yellowguy)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 239
 

Hallo, im Handbuch des Deye steht, dass eine Startspannung von 160V erforderlich ist. Ich habe jetzt ostseitig nur 6 Module, 30V x 6 Module (eigener String) sind 180V bei optimaler Vollbesonnung. Als Morgensonne, Winter...., wird schwierig.
Weißt du, ob die Startspannung am String gemeint ist oder die Summe an Spannungen die ins Gerät geht. Dann könnte Südseite mithelfen die Startspannung zu erreichen.

Hat der Deye 3 String- Eingänge oder nur 2?

Ist pro Sting gemeint. Der Deye hat 2xMPPT. Davon ist einer intern parallel.

We cant stop here.... this is bat country.


   
AntwortZitat
(@henry)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 49
 

Hat jemand hier den dreiphasigen Deye Hybrid WR und gleichzeitig eine Teilverschattung der Solarmodule?

Wie wirkt sich diese Verschattung bei euch auf den Ertrag aus? Habe gehört dass der Deye kein Schattenmanagement hat..

Mit SM kann man von ca. +9% unter optimalsten Bedingungen im Jahresmittel ausgehen. Natürlich nur von den verschatteten Strings.

Hm, wie kommst du auf diese Zahl?
Ist echt schwierig zu entscheiden. Ich habe bei mir folgende Situation:
- 6 Monate kein Schatten
- 6 Monate Verschattung, die sich wie folgt äußert:
-- Beginn Verschattung bis Ende Verschattung ca. 5h. Also 5h pro Tag Teilverschattung im Winterhalbjahr.

Was würdest du machen - den Deye + Batterie kaufen oder einen anderen WR und vielleicht irgendwann einmal noch einen zusätzlichen WR für einen Batteriespeicher?


   
AntwortZitat
(@damonk82)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 129
 

Hat jemand hier den dreiphasigen Deye Hybrid WR und gleichzeitig eine Teilverschattung der Solarmodule?

Wie wirkt sich diese Verschattung bei euch auf den Ertrag aus? Habe gehört dass der Deye kein Schattenmanagement hat..

Mit SM kann man von ca. +9% unter optimalsten Bedingungen im Jahresmittel ausgehen. Natürlich nur von den verschatteten Strings.

Hm, wie kommst du auf diese Zahl?
Ist echt schwierig zu entscheiden. Ich habe bei mir folgende Situation:
- 6 Monate kein Schatten
- 6 Monate Verschattung, die sich wie folgt äußert:
-- Beginn Verschattung bis Ende Verschattung ca. 5h. Also 5h pro Tag Teilverschattung im Winterhalbjahr.

Was würdest du machen - den Deye + Batterie kaufen oder einen anderen WR und vielleicht irgendwann einmal noch einen zusätzlichen WR für einen Batteriespeicher?

IMG_20221009_181721.jpg

Bei mir sieht es ähnlich aus - ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass ein WR mit Schattenmanagement einen großen Unterschied machen kann.
Optimierer an den entsprechenden Panelen wären sicher eine Option - was ja unabhängig vom WR ist.
Glaub von den Batterien + WR haste allemal mehr als wenn du jeden Tag den Überschuss ins Netz pustest - das ist ja eine Milchmädchen-Rechnung.

Am Deye gibts nix zu meckern - der ist top. Ein Kollege verkauft gerade seinen Fronius und wechselt zu Deye.


   