(@ronna)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 8
 

DC Ausgangsspannung Batterie ist 160 bis 800V.
Also wird das mit dem DIY Akku nix.

Das klingt aber nicht so toll, gibt es da noch andere Möglichkeiten oder kann ich mir da nur für 15.000
so ein teures Teil kaufen 😭

Mein Elektriker hat aber gesagt dass wenn ich eine
Batterie anschließe diese mit 48V geladen wird


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
 

Da sehe ich schwarz. Wenn ich mich nicht komplett vertan habe musst du einen Hochvoltakku anschliessen.
Du kannst natürlich auch ein Victron System bauen und den Batteriewandler von deinem WR nicht nutzen.
Eine andere Möglichkeit kenne ich nicht.
Der WR hat übrigens eine CAN und RS485 Schnittstelle.

Ich vermute mal das der Modbus RTU kann.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
(@ronna)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 8
 

Da sehe ich schwarz. Wenn ich mich nicht komplett vertan habe musst du einen Hochvoltakku anschliessen.
Du kannst natürlich auch ein Victron System bauen und den Batteriewandler von deinem WR nicht nutzen.
Eine andere Möglichkeit kenne ich nicht.
Der WR hat übrigens eine CAN und RS485 Schnittstelle.

Ich vermute mal das der Modbus RTU kann.

Das ist natürlich nicht das was ich mir erhofft habe. Ich rede morgen nochmal mit meinem Elektriker und halte dich und euch Mal auf dem laufenden.
Vielen Dank erstmal für die Hilfe


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
 

Da sehe ich schwarz. Wenn ich mich nicht komplett vertan habe musst du einen Hochvoltakku anschliessen.
Du kannst natürlich auch ein Victron System bauen und den Batteriewandler von deinem WR nicht nutzen.
Eine andere Möglichkeit kenne ich nicht.
Der WR hat übrigens eine CAN und RS485 Schnittstelle.

Ich vermute mal das der Modbus RTU kann.

Das ist natürlich nicht das was ich mir erhofft habe. Ich rede morgen nochmal mit meinem Elektriker und halte dich und euch Mal auf dem laufenden.
Vielen Dank erstmal für die Hilfe

Ja mach das. Bin mal gespannt 😉

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
(@pixelstorm)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 15
 

Akkuladegerät brauchst Du nicht. Das macht der Batteriewechselrichter. Z.B. Victron.
- Kabellage
- Sicherung für den Wechselrichter

Wenn es denn eine BMS sein muss ist die Frage was soll es können?
( Ich will die Philosophiediskussion nicht nochmal lostreten... Oben lesen. )
Wenn Du grosse Verbraucher hast: WP oder E-Auto brauchst Du ggf. auch 150A BMS.
Deckst Du nur die Grundlast ab reicht auch was kleines.
Beispiel: Der Victron MP2 3000 deckt etwa 2400W ab.
2400W bei 48V sind 50A. Laden macht man meist langsamer um den Akku zu schonen.
Da sind 150A BMS überdimensioniert. Nicht dass das nicht geht. Die langweilt sich dann.
Und die 2400W brauchst Du wenn Du mehr als Grundlast hast.
Wirfst ne Kaffemaschine, Fön oder Herdplatte an.
Grundlast liegt bei den meisten um die 250W. So 6A.

Willst Du mit 14kw ein Auto laden geht das eh nur dreiphasig.
Das abzudecken erfordert dann ein dreiphasiges System.
14000W bei 48V sind dann gut 300A. Da muss sowohl Akku als auch BMS größer sein.
Oder mehrere Akuus mit seperaten passend dimensionierten BMS.

Hi Joshy,
vielen Dank für deine Antwort. Großverbraucher habe ich nicht in meiner Anlage, also keine WP oder E-Auto. Was ich eigentlich mit dem Akku abdecken möchte ist der Abend und die Nacht. Die Werte für die Nacht muss ich noch ermitteln.
Zum Abend zähle ich z.B. Licht & Fernseher etc. Diese laufen bis ca. 23:30 Uhr. Allerdings habe ich 2 Kinder die auch parallel Licht & Ferseher am Abend laufen haben. Ich denke mal so bis 23:30 Uhr kommt da schon mal eine Grundlast von ca. 800 - 1000 Watt zusammen. Danach sind es die üblichen Verdächtigen wie Kühlschränke, NAS etc.
Ich hoffe das sind die Informationen die du hören wolltest. Falls noch etwas fehlen sollte, melde dich kurz. Danke Smile


   
AntwortZitat
(@joshyjs)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 85
 

Also Grundlast Abdeckung.
Das ist so machbar. Schafft jedoch nicht das ganze Jahr.
Dez Jan ist zu dunkel und zu nebelig.
Da bekommst Du den Akku nicht immer voll.
Und ein grösserer Akku verschiebt das Problem nur etwas.
Man muss sich überlegen wo die Preis/Leistung liegt.
Und ob die Techik nich billiger wird im Laufe der Zeit.

Aber grundsätzlich reicht das was Du planst.
Liegt im Selbstbau bei etwa 3000-4000€.


   
AntwortZitat
(@pixelstorm)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 15
 

Also Grundlast Abdeckung.
Das ist so machbar. Schafft jedoch nicht das ganze Jahr.
Dez Jan ist zu dunkel und zu nebelig.
Da bekommst Du den Akku nicht immer voll.
Und ein grösserer Akku verschiebt das Problem nur etwas.
Man muss sich überlegen wo die Preis/Leistung liegt.
Und ob die Techik nich billiger wird im Laufe der Zeit.

Aber grundsätzlich reicht das was Du planst.
Liegt im Selbstbau bei etwa 3000-4000€.

Hallo JoshyJS,

sorry das ich mich erst jetzt melde, aber ich war die letzten Wochen mit einem größeren Umbau in unserem Haus beschäftigt.
Ich hätte da noch eine Frage zur Kommunikation zwischen SMA Wechselrichter und dem z.B. Victron Batteriewechselrichter.
Können die von Haus aus miteinander reden oder bedarf es da noch irgenwelcher Hardware?
Mein Wunsch wäre das die Batterie geladen wird wenn Überschussstrom vorhanden ist.
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.

Gruß, PixelStorm


   
AntwortZitat
(@joshyjs)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 85
 

Habs gerade erst gelesen.

Ob Daten vom SMA zu verwerten sind weis ich nicht.
Ich habe das so gelöst:

1. Victron 3000/48 GX
Das GX heisst, dass das Cerbo GX integriert ist.
Du kannst das auch mit einem Raspi und Venus OS machen. Brauchst dann bei meiner Lösung noch eine CAN Shield.
Da mir das dann irgendwann alles zu wild wird habe ich mich für GX entschieden.

2. ELGRIS LAN Smartmeter.
Das wird am NAP/EVU Übergabepunkt 3 phasig angeschlossen.
Heisst: es kommen in meinem Fall Messwandlerklemmen um die Phasen.

3. Meine DIYBMS ist per CAN mit dem Victron verbunden.
Und regelt dann selbstständig den Maximalen Ladestrom in 2 Stufen. ( Wenn gebalanced wird geringer )
Und den maximalen Entladestrom.

Der Elgris ist per LAN im Hausnetz. Der Victron in meinem Falle per WLAN. LAN geht auch.
Der Elgris misst die Einspeisung oder den Bezug.
Der Victron kennt die IP vom Elgris und sieht sich die Daten an.
Abhängig davon lädt er entweder die Batterie.
( Man kann ihm auch sagen wie hoch die Endspannung sein soll und der maximale Ladestrom. )
( Allerdings overruled die BMS diese Einstellung. )
Und zwar nur dann wenn Solarer Überschuss vorhanden ist.
Ich glaube das ist das was Du wissen willst.

Oder er entlädt die Batterie. Macht daraus einphasig 230V/50Hz.
Dabei regelt er das so, dass das Smartmeter des EVU möglichst keinen Bezug misst.
Das geht bis 2400W 230V.

Das ist eine ganze Menge. Wenn man normalen Hausverbrauch hat.
Der Victron in der Größe kann nicht einen kompletten Herd abdecken.
Dann läuft er auf 2400W und der Rest kommt aus dem Netz.

Aber es reicht um die gesamte Grundlast bei mir abzudecken und abends noch auf 2 Platten ein Nudelgericht zu zaubern.
In Zahlen: Eneergiebezug 2021 Mai-August: 1000kWh. 2020: 50kWh.
Ich habe also seit das System läuft fast 1000kWh eingespart.

Ich denke Dein SMA Wechselrichter macht einfach Strom abhängig von der Einstrahlung.
Der wird entweder bei Dir verbraucht oder ins Netz geschickt und vergütet.
Das Victron System ist davon unabhängig. Das ist stand alone.
Dem ist das völlig egal ob da noch ein anderes System von SMA, Kostal oder Ernie und Bert läuft.
Der sieht nur über den Elgris es könnte was ins Netz geschickt werden und zeiht sich so viel davon
um die Batterie zu laden. So viel wie möglich. Bei geringer Produktion ist die Einspeisung Null.
Bis genug produziert wird das der Victron maximal lädt. Was darüber geht wird wieder eingespeisst.

Wenn nun nichts mehr produziert wird macht der Victron einphasig Wechselstrom aus seiner Batterie.
Dabei schaut er auf die Daten. Er regelt so, dass es möglichst zu keinem Bezug kommt.
Erst über seine eigene mögliche Leistung kommt wieder Strom aus dem Netz.

Beantwortet das die Frage?


   
AntwortZitat
(@pixelstorm)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 15
 

Hi JoshyJS,

vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Das hilft mir auf jeden Fall ersteinmal weiter.

Gruß, PixelStorm


   
AntwortZitat
(@jannic)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 16
 

Da sehe ich schwarz. Wenn ich mich nicht komplett vertan habe musst du einen Hochvoltakku anschliessen.
Du kannst natürlich auch ein Victron System bauen und den Batteriewandler von deinem WR nicht nutzen.
Eine andere Möglichkeit kenne ich nicht.
Der WR hat übrigens eine CAN und RS485 Schnittstelle.

Ich vermute mal das der Modbus RTU kann.

Das ist natürlich nicht das was ich mir erhofft habe. Ich rede morgen nochmal mit meinem Elektriker und halte dich und euch Mal auf dem laufenden.
Vielen Dank erstmal für die Hilfe

Was hat dein Elektriker denn jetzt gesagt?


   