Das ist ein Fehler. Nachdem man die Anlage ordentlich evakuiert hat, also mindestens 30-45 min, muss unmittelbar nach dem Abschalten der Pumpe und dem Schließen des Ventildrückers das Vakuum gebrochen werden, also Kältemittel einlassen.

Machst du das nicht, strömt dir über Undichtheiten über Nacht wieder Luft rein.

Man kann die Monteureinheit über Ventildrückerhahn anschließen, die Monteureinheit inkl. Schläuche erstmal evakuieren, Monteureinheit schließen, Pumpe abschalten und dann Ventildrückerhahn öffnen. Wenn noch etwas wenig Kältemittel drin ist, wird man dann erstmal den Dampfdruck bei der gegebenen Außentemperatur messen. Dann auf Zwangskühlung stellen oder möglichst tiefe Soll-Temperatur, damit die Anlage auf Maximum kühlt. Und dann den Druck beobachten. Der sollte - wenn alles ok - bei 8-10 bar liegen.

Nach so einem Test den Ventiildrückerhahn wieder schließen. Und was in den Füllschläuchen an Kältemittel ist, verlierst man natürlich. Insofern nicht zu oft machen.