Deye Hybrid 12 kw angekommen und installiert...Erfahrungen

Nach 2 Wochen Erfahrung mit dem 12kW:
Der Standby Verbrauch beträgt 90-95W. Das kann man sowohl messen wenn der Wechselrichter nur aus der Batterie versorgt ohne Load wird als auch als Differenz zwischen Netzbezug und Loadausgang wenn nix von der Batterie kommt.
Der MPPT ist vernünftig implementiert wenn es um einen String geht der gleichmäßig bestrahlt wird. Sobald ein oder mehrere Module komplett verschattet werden, die Globalstrahlung aber trotzdem die Modulspannung auf Nennspannung bringt, geht der Tracker auf max Voltage und den Strom, den das verschattete Modul liefern kann.
Als Beispiel stellt sich der MPPT auf ca 500V bei 1A vs MPP bei 320V bei 6A ein --> gut ein Viertel des eigentlichen MPPs. Das Ganze ist auch etwas getrieben von der Richtung, in die der MPP wandert. Langsam nach links kann er tracken, schnelle Sprünge nicht und er wandert eher in die Gegenrichtung. Finde ich sehr schade. Zugang zur FW um das zu optimieren gibts leider nicht.
Der Messfehler der Batteriestrommessung ist für Ströme <50A unter 1%, wenn die Ströme größer sind geht der Messfehler auf ein paar Prozent.
Ansonsten ist er ganz brauchbar.