Benachrichtigungen
Alles löschen

Akku 48V preiswert mit > 3kW laden. Aber wie?

27 Beiträge
10 Benutzer
1 Likes
1,672 Ansichten
 mp97
(@mp97)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 41
Themenstarter  

Hallo,

habe seit 7/21 eine 19,98 kWp Anlage an Huawei SUN2000-30KTL-M3 Wechselrichter. Bewusst ohne Speicher bestellt, will jetzt Akku (und ggf. Notstrom)
für wenig Geld nachrüsten.   (Strompreis 32ct/kWh -> 26ct/kWh -> 42/40ct/kWh ....)

Akku MUSS aus 230V gespeist werden.
Hab 3 Strings mit je 6,66kWp und ~ 600V. Am Huawei soll 2023 der 4. String mit ~5..8 kWp belegt werden.
Im Winter brauche ich die Leistung aller drei/vier Strings.  Separater Laderegler kommt somit nicht in Frage.

Bisherige Aktivitäten:
16 x 230 AH LiFePo4 Zellen vorhanden  (Nenn-U:48V, geplant: {3,1V-3,4V}x16 = 49,6V-54,4V)
        1750€ bei Alibaba; auf 3,4V geladen, lieferten beim 1. Test laut BMS in 24h ca. 227 Ah (Endspannung 3,1V)
        laut Soyosource 10,1 kWh eingespeist, nominal 3,2Vx230Ah*16 = 11,8 kWh;  bin zufrieden, Soyosource ~88% Wirkungsgrad bei 400W, ~85% bei 800W
JK-BMS angeschlossen -> top, sofort alle 16 Zellen in Reihe geschaltet und geladen. Nix TOP balanced via Parallelschaltung und solchen Schmarrn ))
Einspeisung via SoyoSource 1200W gesetzt
       200 €, klappt manuell schon ganz gut, kam von ~4 kWh Bezug in 24h Tag auf 0,7 kWh runter; Soyosource braucht im Standby <2W
Steuerung soll ein Arduino o.ä. machen :
       bei Überschuss Akku laden, bei Mangel SoyoSource in 10W Schritten von 0..800W steuern. Reicht mir vorerst völlig.
       Ziel: von 1300 kWh Import/Jahr auf < 400 kWh runterkommen. (2022: 3.000 kWh Verbrauch / 23.500 kWh Erzeugung)
       SoyoSource kann 1200W maximal aus PV, 900W max. aus Batterie, bei 800W würde ich die Grenze legen. Zwangsbelüftet durch externen 0,6W Lüfter.
       bei 400W hat der Soyosource dann im 20 Grad warmen Raum ca. 29 Grad angezeigt, ohne Lüfter ~38 Grad, der interne Lüfter geht wohl erst später an.

Problem: 
Zellen mittels Netzteil laden.
- 300W Peaktech Netzteil zum Erstladen war nach 4h Vollast (2x30V,5A) Schrott (Sicherung an Netzanschlußbuchse geflogen und hat gestunken)
       In Gebrauchsanleitung: nie mehr als 8h Vollast/Tag laden; hat 300W geliefert und ~ 500W gezogen; nun ja....
- 1200W Netzteil von Lincoiah (60V,20A) starb nach wenigen Stunden beim erneuten Anschluß an 230V (Sekundärseite offen!)
      (das Lötzinn der eingelöteten 15A Sicherung war weggeschmolzen, den 16A Leitungsschutzschalter im Wohnungsunterverteiler hats rausgehauen)
      Netzteil geht wieder nachdem die eingelötete Sicherung ersetzt wurde. Werde das aber wohl nicht mehr einsetzen, und wenn, dann B6A abgesichert, falls es
      damit überhaupt noch startet.
- 1200W Netzteil von Lincoiah (2 bestellt) starb als ich die 60V Ausgangsspannung an ein Riden RD6024 (ausgeschaltet) angeschlossen habe.
      Angeblich ist das Netzteil kurzschlussfest, aber der Eingangskondensator von RD6024 war doch zu viel. 15A eingelötete Sicherung zerbrochen &
      16A LSS der Wohnung geflogen & 25A LSS der Etage geflogen. Bei dem Netzteil hat's vermutlich die Endstufe zerstört. 
  später gelesen dass Riden explizit vor Lincoiah Netzteilen warnt.
  Die sind auch nicht strombegrenzbar, Spannung kann nur um 60V herum justiert werden. Hersteller sagt, max. 80% nutzen...
-1000W Netzteil (60V,16,7A) von CHUX (0-60V, 0-16,7A per poti einstellbar)
      läuft bisher gut, Strombegrenzung und damit die Leistung könnte man leicht "fernsteuern" (Poti auslöten und durch MC steuern)
      die Lüftersteuerung ist allerdings grottig. Lüfter geht bei 850W alle ~60Sekunden für ~10 Sekunden an. Die Luft, die der dann rausbläst ist schon
      schön warm (wenn auch nicht heiß). Befürchte trotzdem frühen Hitzetod. Das Netzteil ist außerdem für das Riden RD6024 gedacht.

Hat jemand eine Idee, wie ich mit >50A (>3000W) den Akku laden kann? Selbst gesteuert (Ein/Aus UND Ladeleistung) mit Microcontroller.
Bisherige Überlegungen:
- ganz am Anfang: Victron Mulit 48/3000, der kann aber auch nur 35A laden,
              und mit CX-Modul (~300€) und Leistungsmesser (~300€) landet man gleich bei 1800€+   ->zu wenig Ladestrom, zu teuer
- Markenware  -> viel zu teuer, nicht lieferbar, oft nur Hochvolt, Protokolle unklar
- 3/6 Billigstnetzteile an 3 Phasen  (Lincoiah: 50€... CHUX 60€)  -> gestorben
- Ringkern mit 2kW 55V (oder auch 2,5kW, 110V, 98% Wirkungsgrad) und selbstgebauter Tiefsetzsteller.
  Gerne 3 Phasig, aber 3 von den Dingern kosten auch ordentlich (wobei die dann ewig halten)
  Außerdem braucht es dann eine gute Einschaltstrombegrenzung (ggf. mit Vormagnetisierung des Ringkerns)       -> aufwendig, Risiko, teuer
- spezielle China-Ladegeräte
   z.B. https://www.aliexpress.com/item/1005004064598636.html?spm=a2g0o.cart.0.0.585538daeKXet1&mp=1         60V, 50A  -> ??
- China-Billig-Hybridware  (z.B. PowMr) -> unzuverlässig? 

bin für Ideen/Erfahrungen für um die 500...1000€ offen, primär Richtung Netzteil.
Danke

PV (2021)
19,98 kWp (54x370W), Ausrichtung SSW (20 Grad), 35 Grad Neigung
Huawei Sun2000-30 KTL-M3 (Einspeise-WR, 4 Strings, max. 30kW)
Akkusystem (2023) - AC Kopplung ~76% Wirkungsgrad (gemessen mit SDM630)
Akku: 16x LiFePo4 230Ah, BMS:JK,
Hauseinspeisung: Soyo 1200 (max. 900W) + HM-1500 (manuell gesteuert, max. 1100W),
Laden:DPU3200-48 (3kW) + [in Planung:2xHuawei R4875 (4kW)]
Steuern:ESP32/Arduino Nano


   
Zitat
 Fabi
(@fabi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 112
 

Schau Mal in den Thread hier rein, ich meine er hat genau das gemacht was du auch machen willst:

https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/paged/7/

(Seite 7).

 

Beste Grüße,

Fabi


   
AntwortZitat
(@danielm)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 83
 

wie wäre es mit einem Meanwell Netzteil wie diesem hier:

https://www.reichelt.de/schaltnetzteil-geschlossen-3216-w-48-v-67-a-mw-dpu-3200-48-p256125.html?&trstct=pol_5&nbc=1

Ausgangsspannung ober Poti einstellbar 47,5...58,8V.

Den Poti kannste dann durch einen digitalen Poti austauschen, die gibts mit z.B. I2C oder SPI. 

Diesen lötest du anstatt des originalen Potis ein und kannst die ausgangsspannung einstellen.

mit einer Strommessung kannst du dann eine Leistungsregelung Programmieren.

 

 

 

 


   
AntwortZitat
 mp97
(@mp97)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 41
Themenstarter  

Guter Tipp, danke.
Hab selber mal nach Meanwell gesucht, aber das hatte ich nicht auf dem Schirm. Von denen habe ich 3 Netzteile für LED Projekte zu Hause, die laufen z.T. schon 8 Jahre.
Bei 55A inrush sollte max. die 16A Zimmer-Sicherung fliegen, und nicht die 25A des Stockwerks....)
Ali-Express hat übrigens die 110€ für beide Netzteile erstattet nach Zusendung von Fotos.
Zwischendurch war ich drauf und dran, mir einen powMr nur für's Laden zu kaufen (mit Option Ersatzstrom) aber dann doch zu viele Berichte gelesen, dass die Dinger gerne mal nach 6 Monaten sterben. Meanwell gibt 5 Jahre Garantie.
Die 650€ bei Elpro (800€ bei Reichelt) sind zwar happig, aber damit wäre meine DIY Lösung 16x230Ah + JK BMS + SoysSource  komplett.
Sollte alles recht einfach steuerbar sein.
Hab's bestellt....

PV (2021)
19,98 kWp (54x370W), Ausrichtung SSW (20 Grad), 35 Grad Neigung
Huawei Sun2000-30 KTL-M3 (Einspeise-WR, 4 Strings, max. 30kW)
Akkusystem (2023) - AC Kopplung ~76% Wirkungsgrad (gemessen mit SDM630)
Akku: 16x LiFePo4 230Ah, BMS:JK,
Hauseinspeisung: Soyo 1200 (max. 900W) + HM-1500 (manuell gesteuert, max. 1100W),
Laden:DPU3200-48 (3kW) + [in Planung:2xHuawei R4875 (4kW)]
Steuern:ESP32/Arduino Nano


   
AntwortZitat
(@granitpeter)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 11
 

@mp97 Ich kann das nicht bestätigen das die POWMR schlecht sind. Habe einen 2,4KW der läuft oft genug auf Volllast und ladet wie Sau. Er schafft auch meine Klimaanlage mit 6KW Außeneinheit! Seit ca. 6Monaten funktioniert er prächtig, mehr kann ich dir leider nicht sagen.

Ist nur 24V aber man kann alles super regeln, von 2-80Amp, habe ihn auch gemessen mit Sromzange das BMS zeigt es dir auch. Ich wollte ihn auch nur für Ladung benutzen, hatte einen Growatt zusätzlich, den hab ich gleich wieder abgegeben weil ich mit dem POWMR sooo zufrieden war. Ich würde den 6,2KW 48V mit entnehmbarem Display kaufen. Jetzt gibt es schon einen mit 10KW. Da hast du alles drin, die Ladeleistung ist sicher mehr als du brauchst und dann läuft das Teil auf Halblast. Glaube nicht das er schnell abraucht. Die Vans sind im Wohnbereich nicht schlimm aber du hörst sie bestimmt, mein 2,4KW war fürchterlich laut, den habe ich einen 140er Noctua Lüfter zusätzlich verbaut und jetzt ist er super silent.

Ich schmeisse dir einen link rein, 10,2kw und 160Amp. Ladeleistung, ich bin mir sicher der lacht über deine schmächtigen Batterien. Wenn du dem Teil genug Saft gibst sind deine Batterien in 1,5Std. voll. Die Qualität ist sicher nicht das über-drüber aber wenn du ihn nicht voll belastest, wird er bestimmt viele Jahre funktionieren. Hoffe ich auf jeden Fall.  Noch dazu ist er sicher Dauerlastfähig.  Der Anbieter ist zwar ein chinesisches Schlitzohr und hat mir einen aus der EU geschickt, Retourware mit Gehäuseschaden. Ich zahle dafür 250€ und richte das Teil her. Er funktioniert einwandfrei.

Wenn es dich interessiert schau dir das Teil an,ich glaube nicht das man mehr Ladeleistung für weniger Geld bekommen kann.

https://de.aliexpress.com/item/1005004941641090.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.a72774cf3ufcNx&algo_pvid=5e6ab3f5-e92d-4238-85c7-3a5c71b1f4a4&aem_p4p_detail=202212090903263327580503788160000745935&algo_exp_id=5e6ab3f5-e92d-4238-85c7-3a5c71b1f4a4-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000031098651576%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%211072.06%21761.16%21%21%21%21%21%402101e9ce16706054069032217e9318%2112000031098651576%21sea&curPageLogUid=mLfdiPs1r8su&ad_pvid=202212090903263327580503788160000745935_1&ad_pvid=202212090903263327580503788160000745935_1

Schaut a bissl extra lang aus aber so habe ich ihn kopiert. Ich werde es versuchen ob er stimmt. L.G.Granitpeter


   
AntwortZitat
(@granitpeter)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 11
 

Der link anscheinend funktioniert nicht, er gibt sogar 2jahre Garantie, der Anbieter heißt YOOSMART STORE auf Ali-express


   
AntwortZitat
archi
(@archi)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 185
 

There, I fixed it. Der ewig lange ?spm=basdbashjdb3 Teil hat wohl Probleme gemacht. https://de.aliexpress.com/item/1005004941641090.html

Noch 0 kWp und 0 kWh 😉
Ich habe nur wenige Threads abonniert. Bei Antworten daher am Besten mit @archi anpingen. Und bei fast allem was ich scheinbar "ernst" schreibe, immer ein ";-)" dabei denken 😛


   
AntwortZitat
 mp97
(@mp97)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 41
Themenstarter  

Vielen Dank,
bleibt eine Option, ich mach jetzt erst mal das erste System klar, das Ladegerät für 650€ ist bestellt und wird auch zügig geliefert und ist sehr einfach zu programmieren.
Im Januar soll die zumindest die Lade-Steuerung stehen, zum 01.01 kommt die Strompreiserhöhung ...
Als ersten Schritt werden ich die Laderegelung zeitlich steuern, dann solarabhängig sobald ich meinen Stromzähler auslesen kann.
Den Soyo werde ich solange nachts manuell auf ~300W einstellen. Als letztes werde ich den Soyo dann lastabhängig steuern.

Und wenn ich dann noch über einen 2. Akkusatz nachdenke, dann werde ich mir den PowMr noch mal ansehen. Dann gibt's sicherlich schon mehr Erfahrungsberichte.
Was mich auch noch abgehalten hat: Habe keine Informationen gefunden, wie ich die Ladeleistung des PowMr (aus dem Netz) von extern (ESP32) dynamisch steuern kann.
Im 53 Seitigen users Manual absoult nix dazu gefunden. 
Die meisten schließen wahrscheinlich direkt die Solarmodule an, da stellt sich die Frage eher nicht.

PowMr funktioniert doch so:
1. Solarstrom > Verbrauch, Akku leer : Solarstrom geht teilweise an die Verbraucher, der Überschuss lädt den Akku
2. Solarstrom > Verbrauch, Akku voll : Solarstrom geht teilweise an die Verbraucher, der Überschuss bleibt ungenutzt und verfällt.
3. Solarstrom < Verbrauch, Akku voll : Solarstrom geht voll an die Verbraucher, der restliche Verbrauch kommt aus dem Akku
4. Solarstrom < Verbrauch, Akku leer : Solarstrom geht voll an die Verbraucher, der restliche Verbrauch kommt aus dem Netz
5. Nachts, Akku voll : Verbraucher wird vom Akku versorgt
6. Nachts, Akku leer : Verbraucher wird vom Netz versorgt

Frage:

Stimmt das?

In welchen Szenario lade ich dann den Akku aus dem Netz und wie bestimmt dann der PowMr die Ladeleistung des Akkus?

PV (2021)
19,98 kWp (54x370W), Ausrichtung SSW (20 Grad), 35 Grad Neigung
Huawei Sun2000-30 KTL-M3 (Einspeise-WR, 4 Strings, max. 30kW)
Akkusystem (2023) - AC Kopplung ~76% Wirkungsgrad (gemessen mit SDM630)
Akku: 16x LiFePo4 230Ah, BMS:JK,
Hauseinspeisung: Soyo 1200 (max. 900W) + HM-1500 (manuell gesteuert, max. 1100W),
Laden:DPU3200-48 (3kW) + [in Planung:2xHuawei R4875 (4kW)]
Steuern:ESP32/Arduino Nano


   
AntwortZitat
(@granitpeter)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 11
 

Solarstrom geht immer als erstes zum Verbraucher. Rest geht in die Batterie. Wenn Solarstrom zu wenig, holt er sich den Saft vom Netz.

Mit der neuen Serie funktioniert auch einspeisen ins Netz. Ich habe es noch nicht versucht. Du musst lt. Netzbetreiber eine Schutzschaltung einbauen die wenn das Netz ausfällt auch den POWMR abschaltet. Fürs Laden kann man drei Modi einstellen. Solar,Netz oder Beides. Ich lade in Winter die Akkus nur mit Solar, bei ca. 23Volt schaltet er mir aufs Netz und bei ca. 28Volt wieder zurück auf die Batterie. Alles lässt sich programmieren. Im Sommer lasse ich die Batterie voll laden, da kommt man eh nur selten auf die 23Volt runter. Der Powmr hat bestimmt genug Einstellmöglichkeiten. CE Zeichen hat er, jedoch bin ich mir nicht sicher ob du damit in der EU ins Netz einspeisen darfst. Mir war er im WZ zu laut, habe ihn auf Noctua Lüfter umgebaut und zusätzlich einen 140er Noctua vorne im Gehäuse montiert. Gute Kühlung erhöht die Lebensdauer und leise ist er auch. Grantie gibts natürlich keine mehr. Man darf nicht vergessen das es ein Chinabomber ist!  Die Leistung ist gut und die reine Sinuswelle hatte auch mit der 6KW Klimaanlage keine Mühe. Habe nur neue Geräte mit einem Kübel voll Elektronic verbaut und seit einem halben Jahr läuft alles perfekt.

Ich stehe eigentlich nur auf Markenware, jedoch wenn du Preis/ Leistung rechnest, müsste ein Markengerät mind. 3-6mal so lange leben. Ich glaube an gute Qualität aber an das eher nicht. Bin schon gespannt ob ich in 10Jahren noch gleicher Meinung bin. Ich hoffe die Chinamänner enttäuschen mich nicht.

L.G. Granitpeter


   
AntwortZitat
(@gerontec)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 18
 

Veröffentlicht von: @mp97

bin für Ideen/Erfahrungen für um die 500...1000€ offen, primär Richtung Netzteil.

Zum Beispiel so ein geregeltes Monster Netzgerät? 6000 Watt, 88A

 

https://www.ebay.de/itm/144857313537?

 


   
AntwortZitat
 mp97
(@mp97)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 41
Themenstarter  

Mittlerweile läuft das System.
- Photodiode an den Stromzähler geklemmt, mit einem Transistor verstärkt und dann direkt an einen ESP32-Uart angeschlossen.
- eine SML-Auswertung geschrieben, die mir alle Daten zur Verfügung stellt, insbesondere den aktuellen Leistungssaldo
- Soyo mittels RS232 -> RS485 gesteuert, so dass immer auf -10 (einstellbar) geregelt wird (also 10 Watt einspeisen)
- 3kW-Netzteil DPU3200-48 mit der gleichen Schnittstelle (siehe SOYO) gesteuert, dazu 4800 Baud Signal mit Transistoren verstärkt und über Optokoppler 
   an Arduino Nano geleitet. Der empfängt das mit einem Uart und gibt ein PWM-Signal aus, welches tiefpassgefiltert die Strombegrenzung des DPU3200 steuert.
   Außerdem steuert der Nano das ON/OFF Signal des DPU3200 mittels 2. Optokoppler.
- Anzeige auf 4x20 Textdisplay.
- SDM 630 zwischen Soyo/DPU3200 und den Rest des Hauses geschaltet, um den Wirkungsgrad erfassen zu können.

läuft seit 28.1, seitdem in 10 Tagen ca. 6 kWh vom Netz bezogen, die letzten 4 Tage werden mir vom Huawei WR 0,04 kWh als Netzverbrauch angezeigt.
Bei sehr niedrigen oder sprunghaften Lasten zählt der Netzzähler aber deutlich mehr, aber noch keine Tagesauswertung dazu am laufen.

Nächste Aktionen:
- SDM630 Zähler auslesen, mit der gleichen RS485 an der der SOYO hängt, Wirkungsgrad anzeigen
- DCF77 Funkmodul an ein Portpin hängen, die Zeit erfassen und Akku erst ab ca. 11 Uhr laden,
   spätestens wenn der WR in die 70% Begrenzung geht. Das macht der jetzt, Anfang Februar, schon...
- 4x4 Tastatur an ESP32, Tagesauswertung am Display ausgeben
- DPU3200 mittels Relais schalten. Der eingebaute Lüfter muss keine 24h laufen, wenn man nur ein paar Stunden am Tag lädt. Die Standbyverluste spart man sich auch.
- Lüftersteuerung für Soyo und DPU3200
- RP2040 als Uart-Vervielfacher nutzen. Die 2 Uarts am ESP32 reichen hinten und vorne nicht. Für's BMS brauche ich wohl eine eigene RS485 Schnittstelle.
- Sicherheitsfunktionen/Prüfung auf Plausibiltät in RP2040 einbauen.
- BMS auslesen. Bisher verlasse ich mich darauf, dass BMS das Entladen und Laden stoppt.
- 4 kW Netzteil Huawei R4875G1 (ca. 200€ mit Adapter und Versand, 96+% Wirkungsgrad) dazuschalten.
  Die Strombegrenzung des DPU3200 funktioniert nur bis 12,5 A, das Ding lädt also immer mit mind. 700W. Kann man im Winter nicht gebrauchen.
  Zusätzliche Spannungssteuerung des DPU3200 werd ich mir sparen, wenn ich das R4875G zum laufen kriege. Bis nächsten Winter hab ich Zeit... 

Ich hoffe, das R4875 hat die gleichen CAN-Befehle wie das R4850.....für Info's in der Richtung sehr dankbar.

PV (2021)
19,98 kWp (54x370W), Ausrichtung SSW (20 Grad), 35 Grad Neigung
Huawei Sun2000-30 KTL-M3 (Einspeise-WR, 4 Strings, max. 30kW)
Akkusystem (2023) - AC Kopplung ~76% Wirkungsgrad (gemessen mit SDM630)
Akku: 16x LiFePo4 230Ah, BMS:JK,
Hauseinspeisung: Soyo 1200 (max. 900W) + HM-1500 (manuell gesteuert, max. 1100W),
Laden:DPU3200-48 (3kW) + [in Planung:2xHuawei R4875 (4kW)]
Steuern:ESP32/Arduino Nano


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3690
 

Bist du jetzt billiger als mit einem Victron Multiplus2 3000 oder 5000?

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
 mp97
(@mp97)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 41
Themenstarter  

Meine Gründe gegen den Multiplus

- ich (denke) dass ich keinen Notstrom/Ersatzstrom brauche. Und wenn doch, kauf ich das für 300€ nach.

- Kosten: Multiplus 2 3000 (1100€, zum Entscheidungszeitpunkt, jetzt wieder runter auf 950) + Cerbo (300€) + Zähler (300€) = 1700€

- Ladeleistung. Der M2 3000 liefert lächerliche 35A. DPU300: bis zu 55A.
  Für 400€ mehr (2xHuawei R4875) kann ich aus 3 Phasen mit ~ 10kW/180A laden.  Im Winter Standardanwendung.
  Alternative? 3 Multiplus?

- Standby: meine Lösung: Netzteil (fast) keine Standbyverluste, da nur am Netz wenn geladen wird.
                Soyo: Standby <2W.
                Microcontroller,Lüfter: ~ 3W.     
   Drei M2-3000: 33W...24/7

- Mulitplus ist relativ zickig. Braucht bestimmte Steuereinheit, bestimmten Energiezähler. Alles relativ vernagelt.
  Bei meinem System habe ich die volle Kontrolle. Und es macht irre Spaß.

- überdimensioniert. WR mit bald 4 Strings / 28 kWp ist gesetzt.  -> AC-Kopplung ist zwingend.
  Um den zu ersetzen reichen auch keine 3 M2-5000. 

mögl. Nachteil:
- Kann der Multiplus intelligent/prognosebasiert laden um zur Mittagszeit die Verluste durch 70% Abregelung zu vermeiden?
  Oder macht der nur stumpf den Akku voll?

Klar kann ich jetzt nur 900W abdecken, aber wenn das nicht reicht, kann ich mir noch einen Soyo dazuholen. 
Ist aber vielleicht nicht nötig, wenn man die Großverbraucher am Tag anschaltet. Wenn der Ertrag am Tag nicht reicht, um eine Waschmaschine
zu versorgen, dann reichts auch nicht, um den Akku soweit zu laden.
Und wenn es gar nicht reicht, hol ich mir vielleicht einen Growatt. Aber der ist auch vernagelt und zickig, was das BMS angeht.

PV (2021)
19,98 kWp (54x370W), Ausrichtung SSW (20 Grad), 35 Grad Neigung
Huawei Sun2000-30 KTL-M3 (Einspeise-WR, 4 Strings, max. 30kW)
Akkusystem (2023) - AC Kopplung ~76% Wirkungsgrad (gemessen mit SDM630)
Akku: 16x LiFePo4 230Ah, BMS:JK,
Hauseinspeisung: Soyo 1200 (max. 900W) + HM-1500 (manuell gesteuert, max. 1100W),
Laden:DPU3200-48 (3kW) + [in Planung:2xHuawei R4875 (4kW)]
Steuern:ESP32/Arduino Nano


   
AntwortZitat
(@maltes)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 289
 

Hey,

 

Hast du zufällig mal den Wirkungsgrad von dem Soyosource ermittelt? 

 

M


   
AntwortZitat
 mp97
(@mp97)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 41
Themenstarter  

Ich ermittle gerade den Gesamtwirkungsgrad. Netzteil, Akku, Soyo. Ich werde berichten. Der Soyo hat wohl um 85..90%, aber meine Messgeräte, v.a. die Strommessung sind zu ungenau. Ausserdem zappelt die Leistung ziemlich. Ja, der Soyo ist die Schwachstelle, aber auch bei 900W wird der mit zusätzlichem, moderat laufendem Lüfter der ins Gehäuse bläst nur ca.38 Grad warm ohne dass der interne Lüfter angeht. Von daher bin ich erst mal zufrieden und gespannt auf den Gesamtwirkungsgrad.

PV (2021)
19,98 kWp (54x370W), Ausrichtung SSW (20 Grad), 35 Grad Neigung
Huawei Sun2000-30 KTL-M3 (Einspeise-WR, 4 Strings, max. 30kW)
Akkusystem (2023) - AC Kopplung ~76% Wirkungsgrad (gemessen mit SDM630)
Akku: 16x LiFePo4 230Ah, BMS:JK,
Hauseinspeisung: Soyo 1200 (max. 900W) + HM-1500 (manuell gesteuert, max. 1100W),
Laden:DPU3200-48 (3kW) + [in Planung:2xHuawei R4875 (4kW)]
Steuern:ESP32/Arduino Nano


   
AntwortZitat
Seite 1 / 2
Teilen: