3phasige Verbrauchsoptimierung

18 Beiträge
6 Benutzer
0 Likes
5,424 Ansichten
(@crash123)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 56
Themenstarter  

Hallo, hab in einem anderen Forum zufällig mit jemanden über meine Powerwall gesprochen und folgende Aussage erhalten:

Was haltet Ihr davon?


   
AntwortZitat
Oberfail
(@oberfail)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 433
 

Paranoia. Ganz unrecht hat er ja nicht, macht aber aus einer Mücke einen Elefanten. Solange du deine Akkus nicht ständig am Leistungsmaximum betreibst, geht das völlig in Ordnung, dass die wild durch geschmist sind.
Es handelt sich ja letztendlich immer um die etwa gleiche Zellchemie, LiFePo4 und NMC mischen wäre wirklich keine gute Idee.


   
AntwortZitat
 Olfi
(@olfi)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 207
 

Hi,

Meine Erfahrung (falls gewünscht):

Wirkungsgrad vom Gesamtsystem wohl deutlich unter 70%.

Das Schaltnetzteil würde ich nur mit 2/3 der angegebenen Leistung betreiben, ich hätte Angst, dass das Ding abraucht. Ist halt ein Billigteil.
Du bekommst ev. Probleme mit massiven Störungen die das Schaltnetzteil verursacht.
Das Teil hat einen üblen Einschaltstrom, nimm mindestens ein Schütz.
Wenn das Relais (Schütz) versagt (Kontakt verschweisst), dann lädst du deine Akku's zu Tode oder bis das BMS abschaltet. Da lässt sich schaltungstechnisch aber Abhilfe schaffen.

Der Step-Up-Wandler braucht eine niedrigere Ausgangsspannung als er ausgangsseitig liefern soll. Habe in den Daten von deinem Schaltnetzteil nichts gesehen oder überlesen ob die Spannung einstellbar ist.
Am Step-UP kannst du die nötigen Werte einstellen, das BMS muss aber auf Packebene überwachen, machst du ja.

Angst vor Rost: Baue das Ding in einen Schrank. Durch die viele Verlustleistung ist der ja immer etwas beheizt.
Den Schrank aber nicht Luftdicht bauen!

Zur Regelung:
Wenn du nur max. 500W für die nächtliche Grundlast als Ziel hast, so versuche diese "Kleinverbraucher" auf die Phase des GTIL zu legen. Dann kannst du dir die Regelung sparen und den Limiter benutzen.

Willst du auch Ladestrom regeln, also PV-Überschuss? Das habe ich nicht verstanden.

Berichte bitte weiter von deinen Erfahrungen.

Grüße und Erfolg!