 Niun
(@niun)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 206
Themenstarter  

Hallo, die Anmeldung meiner Anlage nimmt langsam Fahrt auf. Jetzt kam allerdings eine Nachfrage meines Netzbetreibers:

  • Im anlagenseitigen Anschlussraum AAR muss ein sperrbarer Hauptschalter installiert sein (siehe unsere Richtlinien) <- Mir wurde nie Richtlinien mitgeteilt, im Web ist dazu auch nichts zu finden
  •  Andere Absicherungen im AAR sind zu entfernen bis auf 1 Sicherungseinheit Wechselstrom für z.B. Keller, Waschmaschine, usw.

 

Was zum Teufel ist ein AAR? So wie ich das sehe, muss ich von der Sammelschiene der Unterverteilung eine weitere Leitung in einen separaten Kasten mit einem Haupstschalter ziehen, und dann diese zurück an die RCBOs für die Inverter führen? Was soll der Quatsch?

 

Aktuell sieht das ganze so aus:

Als mein Elektriker über die Anlage rübergeschaut hat, hat er zumindest nichts entsprechendes erwähnt...


   
Zitat
(@und-mehr)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1073
 

Das sind die beiden Hutschienen über dem Zähler wo auch die Abzweigklemmen drin, darüber bestimmt auch dein Vertragsgegner.

..,-


   
AntwortZitat
solarfreund
(@solarfreund)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1510
 

@und-mehr Ich dachte die Anlagenseite ist Kundensache. Mich würde das auch interessieren auf welcher Rechtsgrundlage das steht. Ich habe den Schalter auch eingebaut. Kostet vergleichsweise wenig. Aber Sinn macht der nicht. Der SLS im netzseitigen Anschlussraum ist auch plombierbar.

Bei mir besteht der Anlagenseitige Anschlussraum aus nur einer Hutschiene. Und die ist dann gut gefüllt.

6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀


   
AntwortZitat
(@und-mehr)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1073
 

Du kannst den Schalter sicher vor die Abzweigklemmen setzen, wenn du den aktuell Zählerkasten hast.
Mach mal ein Foto.

..,-


   
AntwortZitat
solarfreund
(@solarfreund)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1510
 

Was mir noch aufgefallen ist: 63A passt nicht zu 10mm². Bei 10 mm² verlangt mein Netzbetreiber 35A Absicherung

6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀


   
AntwortZitat
 Niun
(@niun)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 206
Themenstarter  

@solarfreund: DIe ganze Verdrahtung zwischen UV und Zählerschrank ist nur 10mm², das wurde nie angefasst, genau wie die Vorsicherung.

Und was ist nun der AAR? Der Zählerkasten? Ich habe noch einen ziemlich alten, da ist über dem Zähler nur eine sehr kurze Hutschiene welche mit einem Hauptschalter versehen ist. Ist der gemeint? (Meinte ja "und mehr")

Der Hauptschalter ist allerdings nicht abschließbar (Neozed Trenner). Könnte ich zur Not noch tauschen (lassen Smile )

 

Fotos vom Kasten:

Kann ich das Feld rechts oben so bestückt lassen? Es sind ja keine "Absicherungseinheiten" Grin /p>

Ansonsten müsste ich noch irgendwo einen Aufputzkasten hinquetschen, am besten unter die Decke... Absolut kein Platz.

 

Danke für eure Hilfe.


   
AntwortZitat
(@und-mehr)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1073
 

Veröffentlicht von: @solarfreund

@und-mehr Ich dachte die Anlagenseite ist Kundensache. Mich würde das auch interessieren auf welcher Rechtsgrundlage das steht. Ich habe den Schalter auch eingebaut. Kostet vergleichsweise wenig. Aber Sinn macht der nicht. Der SLS im netzseitigen Anschlussraum ist auch plombierbar.

Bei mir besteht der Anlagenseitige Anschlussraum aus nur einer Hutschiene. Und die ist dann gut gefüllt.

Super, alles voll, dann kann die VDE Mafia dir ja nen neuen Schrank verkaufen.

Die Rechtsgrundlage ist dein Vertrag mit dem Monopolisten, es ist ja nicht sein Geld, das da verbrannt wird.
Beim Neubau muss man den ganzen Mist mitmachen, da man sonst den Zähler nicht eingebaut bekommt.
Die Rechtsgrundlage spielt da keine Rolle, es besteht eine Abhängigkeit.

Beim Antrag auf den Hausanschluss musste ich mich verpflichten, keine unangemeldeten PV anlagen zu errichten.
Die Checkbox war nicht abwählbar.
Da diskutiere ich nicht drüber, ist mir mittlerweile egal.
Es ist trotzdem hilfreich zu wissen, was man nicht darf, bevor man es macht.

..,-


   
AntwortZitat
(@und-mehr)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1073
 

Veröffentlicht von: @niun

Fotos vom Kasten:

Neben den NeoZ ist doch noch Platz, reicht das nicht? Der Schalter schalten doch nur die 3 Phasen weg, oder?

..,-


   
AntwortZitat
solarfreund
(@solarfreund)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1510
 

@und-mehr Zunächst einmal meine Anlage ist angemeldet. Ich habe im Vorfeld mit dem Monopolisten kommuniziert. Dabei kam unter anderem so etwas heraus: In Bestandsanlagen verzichten wir auf die vollständige Umsetzung der TAB. Wir erwarten  das, das und das...

Haben sie alles gekriegt, auch wenn erst im zweiten Anlauf.

Ich vermute, dass die Elektriker viel mehr auf die Einhaltung der TAB achten als der Netzbetreiber. Der Elektriker kann damit eine schnelle Mark verdienen. Ein nicht aktueller Zählerkasten stellt keine Gefahr für das Netz dar.

6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀


   
AntwortZitat
(@und-mehr)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1073
 

Ist das hier genug abschließbar? sicherungen raus, das Ding rein.
https://www.mein-elektro24.com/dp/Hager-SLS-Schalter-3P-Cs-35A-Hutschiene-HTN335C

..,-


   
AntwortZitat
 Niun
(@niun)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 206
Themenstarter  

SLS sind doch als Zählervorsicherung gedacht, afaik?

Denke eher sowas hier: https://www.amazon.de/gp/product/B000ONN4GU/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1


   
AntwortZitat
solarfreund
(@solarfreund)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1510
 

Den hier habe ich eingebaut: https://www.bauhaus.info/sicherungsautomaten/abb-hauptschalter-4633kb/p/22482347

6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀


   
AntwortZitat
(@und-mehr)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1073
 

Veröffentlicht von: @niun

SLS sind doch als Zählervorsicherung gedacht, afaik?

die gibt es für Sammelschiene oder Hutschiene
(wegen 2 Richtungszähler :o) )

..,-


   
AntwortZitat