Benachrichtigungen
Alles löschen

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage

545 Beiträge
53 Benutzer
58 Likes
127.4 K Ansichten
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6708

   
AntwortZitat
(@slowman)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 224
 

Oh, schitt. Na, da bin ich aber mal gespannt, was du über den Support erreichst.
Das hatte mir der Support auf meine Frage (arbeitet der BMS mkit einem IS zusammen) geschrieben:

"You just need to ajust the parameters of capacity in Seplos PC software. Many customers in Germany use our BMS for their batterys and work with SMA inverter.

regards,

Jerry"

SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6708
Themenstarter  

das problem unter anderem ist wenn der soc auf 100% ist schaltet es die ladung ab
sinkt die spannung etwas wenn man zb nen wasserkocher einschaltet fängt der si über den sunnyboy an zu laden da aber nichts in den akku geht kommt der fehler und es gibt nen hartes abschalten vom si

und so läuft das die ganze zeit bis der si auf störung geht und dann ist blackout

in dem ersten bild der software siet man das ganz gut obwohl die spannung auf 53v ist bleibt der charging switch auf aus
erst wenn die soc unter 99% fallen wird der freigegeben

die grenze ist einstellbar war von werk aus bei 96%(noch schlechter) aber 100% geht nicht einzustellen auch nicht 99,9
99 ist das maximum

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@slowman)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 224
 

Ah, das Problem liegt also an deiner Inselanlage. Dürfte dann bei Jemanden mit Stromanschluß nicht geben, wenn ich dies richtig verstanden habe.
Na, dann hoffe ich mal, das der Support schnell ist 😉

SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6708
Themenstarter  

jo kann durchaus sein das es deswegen ist, aber einem guten bms düfte der umstand keine schwirigkeiten bereiten
die ladeendspannung muss doch auch bei on grid irgendwo einstellbar sein...

hab da was gefunden werde das mal morgen testen

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6708
Themenstarter  

heute einiges erfolgreich testen können werde morgen mal meine einstellunge hier reinstellen
wenn keine probleme auftauchen

vorab schon mal ein wärmebild 1h lang 130a last (150a bms)
wird sehr warm werde da noch temperaturgeregelte lüfter nachrüsten müssen
laut spannungsabfallmessung ca 27w verlustleistung bei ca 7kw last
mal sehen evtl langt der luftstrom von den benachbarten bms lüftern wenn ich eine abdeckung gebaut habe

meine kupferbusbars sind wie erwartet vollkommen ausreichend

edit:
kein problem wenn ein wenig luftbewegung stattfindet 36C° max bei 130a dauerlast
in meinem fall reichen die lüfter neben an um die temperatur zu senken

die 42C° sind ein schlechter schraub kontakt von unten am shunt muss ich mal abschrauben und nachbessern

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6708
Themenstarter  

so hab das bms am laufen

manchmal bekomme ich am si die warnung batteriefehler 10429
manchmal geht der auch weg muss ich mal beobachten passiert aber nichts weiter ist anscheinend nur eine information (gelöst: canbus protokoll auf pylontech statt sma stellen)

das bms ist sehr gewöhnungsbedürftig was die einstellungen angeht vieles ist unlogisch manches ist verbuggt
ändert man manche einstellungen auf werte die nicht möglich sind schmiert das ganze teil mit error ab und muss manuell resettet werden

die precharge zeit von 3 sekunden reicht nicht aus wenn das teil startet läuft das auf kurzschluss weil die elkos im wr noch nicht aufgeladen sind
muss dann dann manuell mit widerstand vorladen.

die parameter sind auch schlecht übersetzt das manual ist unzureichend

habe viel herumprobiert und folgende werte laufen bei mir
was absolut unlogisch ist, ist die ladeendspannung aber seht selbst

gilt für firmware 2.7

vor dem abschalten
habe die unterspannungs abschaltung auf 2,7V
das funktioniert auch einwandfrei schaltet den discharge teil ab charge bleibt aber erhalten.

der technische support ist unfähig ein fw update zu bringen welches wenigstens die precharge zeit auf 10 armselige sekunden hochsetzt

leider bin ich wegen dem si darauf angewiesen und werde mir wohl noch für den zweiten akku eins kaufen müssen...

so siet es derzeit aus, ohne fehler (achtung canbus auf pylontech stellen sonst hagelt es warungen im sunny island)

gestern mal eben 23kwh in meine bodenheizung versenkt 😉

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
jgatringer, Nefetz and Anonym reacted
AntwortZitat
(@slowman)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 224
 

Vielen Dank für deinen ausführlichen Bericht!

SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE


   
AntwortZitat
(@slowman)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 224
 

Und läuft das BMS jetzt stabil?

Muss noch mal doof nachfragen, von den Batterien zum BMS, Kabelschuhe M6 <----> M6 nehmen und vom BMS zum NH0 Sicherung M6 <----> M8 Kabelschuhe und NH0 Sicherung zum Sonny Island M8 <---> M8?
Da ich das Werkzeug nicht habe zum selber crimpen, würde ich mir diese fertig bestelllen.

Danke für ne Antwort :shifty:

Bin auch noch am Überlegen, ob ich auch solche Kupferschienen hole zum modifizieren. Sollte man aber nach dem Anschrauben noch mit Zinkspray besprühen oder?
Welche Dicke bräuchte ich da?

SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6708
Themenstarter  

dritter entlade ladetest läuft gerade, soweit ich sehen kann alles ok bis auf die dauer warnmeldung im si
ich muss da nen vollständigen zyklus fahren dann geht die weg nur ist mir das bms mehrmals abgeschmiert weil manche einstellungen beim setzen das teil abkacken lassen und es verliert dann wohl die gemessenen kapazitätswerte... das teil ist sowas von windows 95...

dauert alles bis man den si optimal einrichtet dass der dann abschaltet wenn er soll und nicht vorher nen bootloop hinlegt samt bms...
die 3sek precharge zeit wollen die bei seplos nicht anheben ist klar ein bug dass man nicht mehr einstellen kann

stößt bei denen auf taube ohren mal sehen ob die das irgendwann fixen

meine zellen haben m6 pole den rest musst du schauen wie du das machst
meine custom anschraubpunkte am bms haben m8
nh00 hat teilweise keine schraubpole da must du den richtigen halter kaufen und dann messen

so ein hydraulischer krimper kost nicht die welt, sollte man eh haben die klauke kabelschuhe sind auch nicht so teuer ich habe für 35² 5r6 und 5r8 kabelschuhe
auf der klauke seite findest du die richtigen modellnumern für andere querschnitte

lieber selbst hochwertige kabel(H01N2-D) kabelschuhe kaufen und selbst machen

beim kupfer je länger die schiene desto mehr querschnitt
20x3 würde ich da nehmen bis 30cm und etwa 100a( wenn da gewinde reinsollen dann 6mm stark minimum)
auf keinen fall irgend ein spray nehmen das veschlechtert nur den kontakt nimm am besten die wago paste 249-130 für die kontaktpunkte
eine spritze langt für das ganze projekt

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 2258
 

Mmh, Die hast aber auch immer "Glück" bei Deinen Experimenten. Klingt noch weitaus verbuggter als das JKBMS,das geht so langsam klar.
Nicht aufgeben :clap:

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
(@slowman)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 224
 

@voltmeter

Sowas hier: Bonvoisin 8T Hydraulische Crimpzange

und diese Kabelschuhe: Cembre A14-M8 Rohrkabelschuh 70mm² M8

Na mal sehen, denke mal im Mai müsste von mir Allesda sein, ob bei mir auch dieser Fehler dann auftritt. Habe es ja schriftlich, dass der BMS mit dem Sunny Island funktioniert.

SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6708
Themenstarter  

die ist besser
https://www.ebay.de/itm/174197781002?hash=item288eff320a:g:pl4AAOSwwH9eT1Si

und original klauke kaufen (gibts zb bei voelkner kabel dort auch)
hier eine übersicht der größen

https://www.klauke.com/de/de/rohrkabelschuhe-cu-normalausfuhrung-4957

ich aktualisiere meinen bilderpost mit den einstellungen zZ täglich
also aufpassen nicht einfach runterladen und ablegen
siest du an dem bearbeitungszähler wenn der nicht mehr hochzählt habe ich wohl gute einstellungen gefunden Roll

Mmh, Die hast aber auch immer "Glück" bei Deinen Experimenten. Klingt noch weitaus verbuggter als das JKBMS,das geht so langsam klar.
Nicht aufgeben :clap:

ja es wird so langsam
heute hats den zyklus wieder verkackt weil zu früh abgeschaltet
die unterspannungs abschaltung muss man erstmal in den einstellungen finden.... so ein dummer bullsh... Total pressure low pressure alarm WTF!
morgen nochmal entladen und aufladen

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@slowman)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 224
 

Danke, habe jetzt eine Crimpzange und das empfohlene Kabel hab ich auch gleich gekauft Grin Mit den Kabelschuhen muss ich noch schauen, was ich genau brauche. :geek:
Ok, dann werde ich deinen Beitrag beobachten mit den Einsellungen.

SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE


   
AntwortZitat
(@stromautark)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 5
 

Hallo Voltmeter, ich finde deine Anlage toll. Könnte als Kunst durchgehen. Ich möchte 32 Lifepo4 zellen kaufen. Musstest du zusätzlich zoll bezahlen oder ist im Kaufpreis Zoll enthalten. Was hat dich das gekostet?


   
AntwortZitat
Seite 22 / 37
Teilen: