wie MultiPlus II als reinen ferngesteuerten Wechselrichter betreiben? (zweiter Versuch...)

Du kannst Charge Current oder Voltage auf 0 setzen:

Ansonsten kannst du mit ESS Mode 2 & 3 mehr Kontrolle und weniger Automatik bekommen: ESS mode 2 and 3 [Victron Energy]

Im verlinkten Dokument steht auch man soll 2705 verwenden, also MaxChargeCurrent

image.png

Um den /Hub4/L1/AcPowerSetpoint bzw Modbus 37 vorzugeben muss ESS mode 3 verwendet werden. In Mode 1 & 2 werden diese automatisch geregelt und in Mode 3 kannst du es manuell steuern, falls du keine Überschusseinspeisung möchtest, oder diese lieber selbst implementieren willst.

PS: Für letzteres habe ich den Stromzähler meines Netzbetreibers (WiFi IR Lesekopf) in den DBUS reingeworfen, da ich kein Smartmeter habe: victron-gx-services/gridmeter at main · ChristophPech/victron-gx-services · GitHub