SHP reiner GRID Betrieb, reiner Akkubetrieb Schaltbild.pdf (446 KB)
Anschlüsse SHP.pdf (464 KB)
Hallo,
Gegeben: 1 Smart Home Panel (SHP), 2 Ecoflow Delta Pro (DP), 2 Ecoflow Delta Pro Zusatzakkus (ZA), 1x 3 Phasen Wechselstromanschluß 3x 16 A gespeist durch Grid = öffentlicher Stromversorger, Hauptsicherung und zentraler FI (RCD).
Am Smart Home Panel sind die beiden Delta Pro mittels 2 Infinitykabel angeschlossen.
Die Delta Pro Zusatzakkus sind an Port 1 der jeweiligen Delta Pro angeschlossen.
(SW Updates vom Zusatzakku funktionieren nur über Port 1, nicht über Port 2)
Oben rechts im Plan sieht man die Hauseinspeisung mit LS Leitungsschutzschalter und zentralem FI (RCD).
Ein Grid 3 Phasen Wechselstromanschluß versorgt das SHP mit den 3 Phasen L1 L2 L3, dem Nullleiter und der Schutzerde.
In diesem Beispiel ist die Schutzerde überall verfügbar, sie bleibt immer verbunden, Schutzerde darf nicht geschaltet werden.
3 Leitungsschutzschalter (LS) a 16 A schützen die Leitungen vom Hausverteiler zum SHP.
Eine Phasenüberwachung hinter diesen 3 LS überwacht die Phasen L1 L2 und L3,
bei Ausfall einer beliebigen Phase wird das SHP allpolig vom Grid automatisch getrennt, dh. die Phasen L1 L2 L3 und der Nullleiter werden vom Grid getrennt.
(Beim Stromausfall auf der Grid Seite muss sichergestellt sein, daß durch das SHP kein Strom "rückwärts" in L1 L2 und L3 eingespeist wird, die allpolige Trennung ist durch VDE vorgeschrieben und dient dem Schutz der Personen, die an L1 L2 und L3 draußen vor dem Haus arbeiten müssen)
Phase L2 nutzt das SHP (Eingänge "PRO1", "PRO2") um die beiden Delta Pro mit den Zusatzakkus aufzuladen.
Hier im Beispiel ist 1x 16 A sind ausreichend um 2 DP mit 2 Akkus in mehr als 4 h aufzuladen, 4h x 16A x 220V = 14 kWh, das ist die Akkukapazität der beiden DP (Delta Pro) und der beiden ZA (Zusatzakkus).
Bei der Aufladung mit Photovoltaig oder manuellem Aufladen über Grid kann eine Delta Pro mit max 1600 Watt geladen werden.
Phase 1 ist an den 5 Eingänge "In 2", "In 4", "In 6", "In 8" und "In 10" des SHP angeschlossen.
Phase 3 ist an den Eingänge "In 1", "In 3", "In 5", "In 7" und "In 9" angeschlossen.
Hier im Beispiel werden 8 Verbraucherstromkreise mit jeweils eigenem FI (RCD) und LS (Leitungsschutzschalter) aufgebaut, 2 Stromkreiserkreise mit einem gemeinsamen 4 poligen FI (RCD) (40 A Version), 2 LS 16 A (Leitungsschutzschalter) und einen gemeinsamen Nullleiteranschluß 2x 16 A = 32 A betreiben ein Ceranfeld. Der Schutzleiter ist ebenfalls für 32 A ausgelegt.
Warum die 32 A Leitungen Nullleiter und Schutzerde am Ceranfeld:
Im reinen Grid Betrieb = 3 Phasen Wechselstrombetrieb fließt auf allen Leitungen jeweils max. 16 A, 3 Phasen auf L1 L2 L3, Nullleiter und im Notfall auf dem Schutzleiter.
Im reinen Akkustrombetrieb gibt es nur eine Phase, die Ausgänge der beiden Delta Pro werden synchronisiert auf eine Phase - hier Phase 4 - genannt. Bei geringer Last der 10 Verbraucherkreise wird nur eine DP genutzt, bei höherer Last wird die 2. DP hinzugeschaltet.
Hier im Beispiel betreibt das SHP 8 Stromkreise mit max 16 A, das Ceranfeld wird mit 2x 16 A = 32 A einphasig = Phase 4 versorgt, die müssen über den 32 A Nullleiter wieder zum SHP zurückfliessen können, die Schutzerde vom Ceranfeld ist ebenfalls auf 32 A ausgelegt.
Im Mischbetrieb dieses Beispieles - Grid und Akkustrombetrieb - verwaltet das SHP 3x 16 A Gridstrom, 2x 16 A Akkustrom, insgesamt 4 verschiedene Phasen.
Ein jeder mag sich mal an Hand der Schaltpläne vorstellen, welche Ströme wo fließen, wenn die Eingänge "In 1" "In 4" "In 9" auf Akkustrom laufen, die anderen auf Grid.
Nach einer allpoligen Trennung (L1 L2 L3 N ) beim Ausfall vom Grid entsteht ein IT Netz, ein Inselnetz, das nur noch mit der Schutzerde des Grid Netzes verbunden ist. Der Nullleiter vom Grid ist vom Nullleiter SHP getrennt. Auf dem unteren Bild sieht man die verbleibende Netzinfrastruktur, die beiden 16 A Anschlüsse Nullleiter SHP und die beiden 16 A Anschlüsse der Verbraucherstromkreise.
Weiterhin die beiden Nullleiter am SHP und die beiden Nullleiter am Ceranfeld.
Weitere Informationen zum Schaltbild
"allpolige Trennung, automatische Phasenausfallerkennung, Einschalten GRID mittels voreilendem Nullleiter"