Die versprochene erklärung bist du uns immer noch schuldig.
Bin ich nicht, sondern du akzeptierst sie nicht.
Ich kann auch sagen: im geschlossenen oder durch Schalter geöffneten Kreis addieren sich alle Spannungen zu null.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
Quizaufgabe:
a: 75V
b: 50V
c: 25V
Streng nach meiner Regel oben:
+50 V +(-25) V + X V gleich null.
Folgt: X = - 25 V.
Oder minus an Ground 25 V.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
Deshalb brauchts dann dort ein 50V bms. Ja, nee, alles klar, macht sinn. 🤡
Deshalb brauchts dann dort ein 50V bms. Ja, nee, alles klar, macht sinn. 🤡
Nachdem man dir, trotz einer latent genervten Unberatbarkeit, in 8 Beiträgen Zeit aufgewendet ( besonders Telekatz) und imme freundlich zu helfen versuchte,fände ich ein einfaches Danke schon angemessen.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
Wenn ich bei "Telekatz" etwas gefunden hätte was halbwegs sinn macht hätte ich mich natürlich bedankt.
Wenn ich bei "Telekatz" etwas gefunden hätte was halbwegs sinn macht hätte ich mich natürlich bedankt.
Dann hoffe ich mal, dass alle von dir Beratenen sich zur Sicherheit auch noch weiter informieren.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
alle von dir Beratenen
Ich berate nicht. Ich lasse meine ideen von anderen gegenchecken.
Was zugegebenermassen bei dir nicht klappt.
Bitte aufzeichnen und die spannungen VORZEICHENRICHTIG eintragen.
Bitteschön:
M1 ist gesperrt, M2 schaltet durch. Die Drain Source Spannung von M1 ist dann 48V, die Summe der beiden Einzelspannungen der Batterien.
Danke für die Arbeit und das tolle Diagramm. Ich habe mir erlaubt, einen Link darauf in meine Technik Anleitung zu setzen.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
Du wolltest eine Zeichnung mit vorzeichenrichtigen Spannungen. Das habe ich geliefert. Ich hab's zusätzlich noch in LTspice simuliert. Am sperrenden MOSFET liegt die Gesamtspannung der Batterien an. Wenn die MOSFETs im BMS nur für 30V ausgelegt sind kann das BMS dadurch beschädigt werden.Wenn ich bei "Telekatz" etwas gefunden hätte was halbwegs sinn macht hätte ich mich natürlich bedankt.
Ist bei handelsueblichen BMS der mosfet nicht eher auf der low side?
Die 0V und 24V pfeile neben M2 sind verwirrend.
"Die Drain Source Spannung von M1 ist dann 48V" stimmt und war mir nicht bewusst. Dank dir für die info.
Ist egal bei einer Reihenschaltung und ändert nichts am Ergebnis.Ist bei handelsueblichen BMS der mosfet nicht eher auf der low side?
24V ist die Spannung, die die Spannungsquelle V2 liefert. 0V ist die Spannung, die am leitenden MOSFET abfällt. Die Pfeile sind jeweils vom höheren zum niedrigeren Potential.Die 0V und 24V pfeile neben M2 sind verwirrend.
Bitte entschuldigt die dumme Frage eines Anfängers, aber könnte es mit einem 48V Balancer funktionieren, der normal mit 4x12V funktioniert, wenn man hier 2 Anschlüsse "zusammenschaltet" ? Sie angefügte Datei: