Datenlogger für Gobel RN150 BMS

Thema gelöst:
RS485 Einstellung in jedem BMS auf ModbusC1636
Raspberry mit IOBroker + USB auf RS485 Konverter (~3€)
!!Stermverkabelung zu jedem RS485A Anschluss der BMSe

IOBroker mit ModbusAdapter

Ansprechen der einzelnen BMSe über Slave-ID bei den Holdingregistern
Registernummer lt. GitHub - syssi/esphome-pace-bms: ESPHome component to monitor and control a PACE Battery Management System (PACE-BMS) via RS485 (Modbus)
Wenn man es in den Holdingregistern einträgt, muss man zu den Registernummern noch 40001 addieren.

Die Daten kommen dann über den entsprechenden Adapter in eine InfluxDB und können mit Grafana visualisiert werden.

Theoretisch müsste das mit PACE BMS auch funktionieren

1 „Gefällt mir“