Sind 200A am BMS nicht etwas knapp bei einem 12K Wechselrichter?
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Sind 200A am BMS nicht etwas knapp bei einem 12K Wechselrichter?
👍
der 12K kann 240A ziehen, da wäre ein 250A BMS sicher passender.
oder 2 Akku Pack's...
wobei selbst bei einem Akku kannst den Strom begrenzen und zumindest das Seplos begrenzt eh auf 0,5C von den Zellen beim laden. Entladen wird man auch selten 12kW brauchen... und wer das braucht, braucht auch mehr Akkukapazität, sonst reicht das gerade mal eine Stunde (16x280Ah) und dann können sich die Leiterbahnen abkühlen...
Man hängt sich doch kein 12 KW Wr an die Wand wenn man die nicht nutzen möchte?
Im normalen Haushalt muss man sich anstrengen um 12KW zu verbrauchen, aber spätestens wenn eine Wallbox an der Wand hängt läuft auch ein 12KW WR auf Volllast.
Daher würde ich schon ein passendes BMS verbauen. Der Speicher sollte da auch nicht ins Schwitzen kommen, 16 280er sind schon sehr wenig.