Benachrichtigungen
Alles löschen
Panels, Wechselrichter, Laderegler
1
Beiträge
1
Benutzer
0
Likes
689
Ansichten
Themenstarter 7. Februar 2023 14:44
Hallo Kollegen, kennt jemand den Grund, warum ich beim Victron Multiplus 2 24/3000 eine Differenz von ca 120 Watt habe zwischen Einstellung ESS "Sollwert Netz" und der Netzmessung über Shelly 3EM (in Cerbo GX eingerichtet und im ESS unter Netzmessung als externen Zähler ausgewählt.
Regelung funktioniert prinzipiell, aber wenn ich Sollwert 0 auswähle, wird im Durchschnitt mit ca 120W in's Netz eingespeist.
Wähle ich Sollwert 120W, dann schwankt die Netzmessung um die 0 W....
Habe aktuell 2 Multies parallel an einer Phase.... Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, passte das bei einem im Solobetrieb besser....
Hat jemand dazu Infos, Erfahrungen, Grund parat?
Danke
Uwe
Dieses Thema wurde geändert Vor 1 Jahr von H-Milch