Benachrichtigungen
Alles löschen

Multiplus treibt mich in den Wahnsinn...

11 Beiträge
6 Benutzer
4 Reactions
903 Ansichten
U-F-O
(@u-f-o)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 796
Themenstarter  

Leider funktioniert mein Multiplus 24/1600 nicht so wie erwartet. Zuerst dachte ich ok liegt bestimmt an den Einstellungen aber dem scheint nicht so zu sein. Die App ist grottenschlecht und die Bedienungsanleitung kann man auch vergessen.... aber das nur nebenbei.

Victron Komponenten:

- Multiplus 24/1600

- MPPT 100/30

- Cerbo GX

- Smartshunt BMV-712 (ist als Batteriewächter im Cerbo ausgewählt)

- 160Ah Akku

- JK-BMS

Alles verbunden über VE Direkt und der MP mit VE.Bus.

Problem:

Schon ab 1000 Watt bekomme ich ständig vom  MP die Meldung "Wechselrichter überlastet", der MP läuft aber weiter.

Bei 1100 Watt (1300 Watt sind als Dauerleistung angegeben) wird der MP hinten am Ringkerntrafo nach einem Dauerlast Test ziemlich heiss. Und ich habe ihn sogar nicht direkt verschraubt sondern Aluminium Profile drunter sodas er noch mehr Luft hat. Selbst kurze 1000 Watt Spitzen erzeugen die oben genannte Fehlermeldung. Auch schaltet er bei den eingestellten Grenzen für die Last unter "AC-EINGANGSSTEUERUNG" viel zu früh auf Netz durch und viel zu spät wieder zurück auf Inverter wenn die Last sinkt. Simuliert habe ich das ganze mit einem Staubsauger da ich hier Stufenlos regeln kann. Wenn ich den MP ausschalte und auch den AC-IN abschlalte und versuche wieder einzuschalten ist er komlett tot (alle LEDs aus) und lässt sich auch nicht mehr einschalten. Der Schalter im Cerbo steht auf AUS und springt beim auswählen von EIN wieder zurück auf AUS. Ich habe herausgefunden das dies an einem VE.Bus Fehler liegt (Bild unten). Wenn ich das VE.Bus Kabel aus und wieder einstecke läuft der MP wieder an. Neueste Firmware ist drauf! Zudem brummt die Kiste bei höherer Last extrem und der Lüfter läuft wie ein Sack Nüsse.

Ich denke mittlerweile der MP eindeutig defekt ist, oder mache ich was falsch? Geliefert wurde er übrigens nur der in Original Verpackung (also ohne extra Karton) und das "Siegel" war bereits abgelöst... da ich aber dachte das es eventuell durch den Transport gekommen ist und er sonst Neu ausgesehen hat, habe ich mir erstmal nichts dabei gedacht. Mir scheint aber nun das die Kiste schon gebraucht war und bereits defekt geliefert wurde. Der Händler scheint anhand der Bewertungen auch sonst schon ein paar Gebrauchte Victron Sachen als Neu verkauft zu haben.

Hier mal im Spoiler wie ich die ganzen Einstellungen verstanden habe.

Spoiler
Einstellungen MP

Was ich möchte:

Batterie voll: AC-IN getrennt

Batterie leer (nach 20% SOC vom BMV-712): Wechselrichter aus, AC-IN (Netz durchleiten) an...

Und das ganze Unterbrechungsfrei... USV Funktion ist im Victron Connect aktiviert.

Die Anleitungen von Victron zu den Einstellungen sind leider nur schlecht übersetzt und sehr kurz, also muste ich es selbst rausfinden. In den Anleitungen ist leider nirgens erklärt wann was greift und priorität hat. Ständige Meldungen wie Batterie Spannung niedrig, Wechselrichter überlastet können einen schon wirre machen. Die Meldung Batterie Spannung niedrig kommt zb. sowohl bei "Unterspannung" als auch bei niedrigen SOC. Und die Überlast Meldung kommt auch wenn er die eingestellten Last Grenzen unter der "AC-Eingangssteuerung" erreicht. In dem Sinne ist es ja keine Überlast sondern der Wechselrichter schaltet einfach nur das Netz durch weil meine eingestellten Grenzen erreicht sind.

ALLGEMEINES
Batterie Überwachung: deaktivieren (nur nötig ohne BMV)

WECHSELRICHTER
DC Eingangsspannungen so einstellen das auch bei hoher Last diese nicht erreicht werden,
sonst schaltet der MP bei erreichen der Spannungen ganz ab, vorallem wenn der Akku schon
fast leer ist. (kein Unterbrechungsfreier USV Betrieb möglich)
Quasi so einstellen wie das BMS nur etwas drüber sodas der MP nie in den Bereich kommt.

Niedrige SOC Abschaltung: AUS
Sonst passiert das gleiche wie bei den DC Eingangsspannungen (MP schaltet ganz ab).
(kein Unterbrechungsfreier USV Betrieb möglich)
Funktioniert übrigens auch ohne aktivierung der Batterieüberwachung unter Allgemein trotz Meldung
das dies vorher aktiviert werden soll.

AC-EINGANGSSTEUERUNG
AC-Eingangsanschluss je nach Last:
Die Lastgrenzen gelten für die Leistung welche aus dem Akku gezogen werden und zb. über den BMV-712
bzw. im Cerbo angezeigt werden (also inkl. Verluste vom Wechselrichter).
Also nicht das was zb. am AC-Out über das Cerbo vom MP angezeigt wird.
Da der Wechselrichter Verluste hat und diese mit unter die Last fallen und vom Multiplus geleistet werden müssen
einfach immer unter der angebenen Dauerleistung vom MP bei der Einstellung bleiben!

Verbinden wenn SOC unter den Wert fällt: AN
Auf gewünschten SOC einstellen, der MP verbindet dann den AC-IN wenn der Wert erreicht ist.
Der MP richtet sich hier nach dem SOC vom BMV-712 über das CERBO GX...

Verbinden wenn Batteriespannung unter den Wert fällt:
Spannung etwas höher wie oben unter DC Eingangsspannungen einstellen.
Der Multiplus verbindet dann den AC-IN genau wie bei "Verbinden wenn SOC unter den Wert fällt"
Muss ich noch testen!

AC-Eingang trennen bei: Batteriespannung
MP schaltet dann den AC-IN wieder ab wenn die gewünschte Batterie Spannung wieder erreicht ist.

 Ich habe wirklich alles versucht da ich immer erst den Fehler bei mir suche.

Aber das Teil treibt mich wirklich langsam in den Wahnsinn...

Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!


   
Zitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 957
 

ich kann dir leider nicht helfen aber vielleicht probierst du es mal im Victron Forum https://community.victronenergy.com/

Viel Erfolg !


   
U-F-O reacted
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3760
 

Netzparallel kann man den Multi eigentlich nicht überlasten, nur wenn er als Inverter genutzt wird. Also ohne Netz die Lasten am AC-Out.

Wir sollten vielleicht etwas mehr wissen, wie du den Multi angeschlossen hast und wie du ihn in VEConfig konfiguriert hast.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
U-F-O reacted
AntwortZitat
U-F-O
(@u-f-o)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 796
Themenstarter  

Danke, ja wenn ich es die nächsten Tage nicht in den Griff bekomme werde ich mich da mal registrieren und nachfragen.

Ich glaube aber es liegt an den Einstellungen für die Lastgrenzen unter der AC-Eingangssteuerung. Da der Multiplus hier die gemessenen Werte der Last vom Shunt über das Cerbo und den VE.Bus hernimmt. Wegen der Verluste ist ja wie oben beschrieben die Last am Akku immer höher als das was man am Multiplus raus bekommt. Das ist dann wohl auch der Grund warum der Multiplus bei meiner Einstellung schon zu früh auf Netz durchgeschalten und zu spät zurück auf Inverter geschalten hat. Das macht es natürlich etwas schwieriger passende Werte einzustellen und den Multiplus aber auch gleichzeitig nicht zu überlasten, da ich auf jeden Fall etwa 1250 Watt maximal über den Multiplus/Akku ziehen möchte. Oder ich hätte einen größeren Multiplus kaufen sollen mit mehr Luft nach oben...

Die Meldungen vom Multiplus im Cerbo sind leider sehr allgemein und irreführend, genau wie in der App. Die Überlast Meldung kommt soweit ich das bis jetzt getestet habe immer sobald die Lastgrenzen überschritten sind oder die Last in nähe der gesetzten Einstellungen kommt. Auch bekommt man die Meldung "Batterie Spannung niedrig" wenn man die eingestellten SOC Grenzen unter "Wechselrichter" erreicht anstatt zb. der Meldung das der SOC niedrig ist 🙄. Die habe ich aber abgeschalten da sonst der Multiplus komplett abschalten würde. Die Nacht hat er zumindest schonmal über die Einstellung "Verbinden wenn SOC unter den Wert fällt" erflogreich und ohne irgentwelche Meldungen bei 20% SOC vom BMV-712 auf Netz durchgeschalten. Leider ist gerade nicht viel Sonne da und der Akku gerade leer, aber morgen werde ich alles nochmal testen bezüglich der Überlast Meldung mit höher gesetzten Werten, entspechend dem was aus dem Akku gezogen wird und nicht dem was der Multiplus am AC-Out ausgibt.

Hier noch so eine irreführende Meldung vom Multiplus (neuestes Victron Connect, aktuellste Firmware auf dem Multiplus gehabt, und per MK3 Adapter mit dem Rechner verbunden):

Multiplus wurde im Victron Connect korrekt erkannt aber dann kam nach dem auswählen das was oben im Bild zu sehen ist. Das war bereits die erste Hürde die ich wegen Falschmeldung überwinden, und herausfinden muste woran es liegt. Nach über einer Stunde suchen bin ich dann darauf gekommen den Multiplus über den Schalter einzuschalten und es funktionierte 🙄. Warum bitte schön erkennt Victron Connect den Multiplus aber bringt dann die irreführende Fehlermeldung wegen falscher Firmware anstatt einfach mitzuteilen und zu erkennen das man den Multiplus einschalten muss???

Meine Liste wächst und wächst, und Victron ist mit Abstand der größte Schrott den ich seit langem gekauft habe. Hätte ich auch nie da ich dieses ganze Smart Gedöns absolut nicht mag und nie mögen werde, aber bei SMA gibt es leider nichts in dem Bereich und nur für Hochvolt Systeme.

Weiter geht es dann mit dem obigen VE.Bus Fehler den ich erwähnt hatte... oder warum man nicht die abespeicherten Settings vom Multiplus im Victron Connect laden kann (MPPT und BMV-712 lassen sich laden). Aber dazu werde ich nochmal einen extra Thread aufmachen...

Nie mehr wieder werde/würde ich diesen blauen Schrott kaufen, soviel steht fest!!!

Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!


   
AntwortZitat
U-F-O
(@u-f-o)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 796
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Netzparallel kann man den Multi eigentlich nicht überlasten, nur wenn er als Inverter genutzt wird. Also ohne Netz die Lasten am AC-Out.

Wir sollten vielleicht etwas mehr wissen, wie du den Multi angeschlossen hast und wie du ihn in VEConfig konfiguriert hast.

Der Multiplus läuft nicht Netzparallel und ich weiß auch garnicht ob das mit der ersten Version des Multiplus funktioniert.

Das Netz wird nur reingelassen wenn der Akku leer ist oder die eingestellten Lastgrenzen/Batteriespannung/SOC.... überschritten/unterschritten sind. Der Multiplus schaltet dann das Netz komplett durch und läuft dann ohne Akku bzw. mit Akku und Netz je nachdem wie hoch man den Eingangsstrom (AC-In) begrenzt hat. Wenn kein Netz da ist schaltet der Multiplus wie ich ihn habe automatisch den AC-In über ein Relais komplett ab und läuft im Inverter Betrieb, natürlich nur wenn der Akku noch ausreichend voll ist. Ist ein bisschen anders als beim Multiplus 2...

Wie ich alles angeschlossen habe, habe ich oben beschrieben. Auch die Einstellungen dazu (siehe Spoiler)... VEConfig braucht man nicht (ich zumindest nicht), es lassen sich alle Einstellungen wie auch im VEConfig über Victron Connect einstellen... bis auf den Grid Code oder die Assistenten ist alles im Victron Connect vorhanden.

Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!


   
AntwortZitat
 Niun
(@niun)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 219
 

>Schon ab 1000 Watt bekomme ich ständig vom MP die Meldung "Wechselrichter überlastet", der MP läuft aber weiter.

 

Vielleicht zu hohe Blindlast?


   
U-F-O reacted
AntwortZitat
U-F-O
(@u-f-o)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 796
Themenstarter  

Nunja der WR hat eine angegebene Spitzenlesitung von 2800 Watt und 1600VA. Bei nur etwa 1000 Watt müsten das schon 600 Watt Blindleistung sein... und selbst wenn man könnte theoretisch sehr kurzeitig 2800 Watt ziehen. Dann dürfte es dennoch keine Meldung geben? Ich werde nicht schlau draus... und falsche Überlast Meldungen sogar inklusive kompletter abschaltung scheinen beim Multiplus keine Seltenheit zu sein wenn man so im Victron Forum liest. Es gab sogar mal ein Firmware Update wegen dieser Sache. Ich hab alles versucht aber keine Chance... werde nun den Händler kontaktieren und den Multiplus umtauschen.

Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6960
 

Was sind denn das für Lasten? Sinunsformig oder z.b. Schaltnetzteile?

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
U-F-O
(@u-f-o)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 796
Themenstarter  

Ich habe verschiedenste Lasten probiert... Föhn, Staubsauger, Solarium, PC, Ölheizung.

Ganz egal was ich dran hänge, sobald ich über 1000 Watt beim AC-Out komme gibt es die Meldung wegen Überlast.

Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!


   
AntwortZitat
U-F-O
(@u-f-o)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 796
Themenstarter  

Kurzes Statement wie die Sache ausgegangen ist...

Ich muste nach zurück senden des MP den PayPal Käuferschutz einschalten da sich der Verkäufer nicht mehr gemeldet hat. Nach insgesamt 2 Wochen inkl. PayPal Käuferschutz kam weiterhin keine Rückmeldung vom Verkäufer. PayPal hat dann exakt am Stichtag bis zu dem die Antwort vom Verkäufer erwartet wurde um 0:06 Uhr^^ zu meinen Gunsten entschieden... auch gut denn ich hatte in der Zwischenzeit schon einen Ersatz gekauft, so muste ich den MP 1600VA nicht wieder verkaufen.

Jetzt habe ich einen MP 2000VA der sich schonmal um Welten besser anhört was das brummen betrifft. Wenn ich jetzt den Staubsauger zum testen langsam hochdrehe kommt keine Warnmeldung mehr wegen Überlast vom MP und er schaltet wie zu erwarten bei erreichen der eingestellten Lastgrenze einfach auf Netz durch, also so wie es sein soll. Das war mit dem alten MP nicht der Fall, hier kam sogar schon vor erreichen der eingestellten Lastgrenzen die Warnung. Wenn ich jedoch den Staubsauger (1500 Watt) gleich auf voller Stufe einschalte kommt auch hier die Warnmeldung wegen Überlast. Das verstehe ich immer noch nicht da der 2000er MP ja eine angegebene Spitzenleistung von 3500 Watt hat... und es ist ja nur beim Einschalten also sehr kurzzeitig.

Ich bin am überlegen mir einen Anlaufstrombegrenzer zu kaufen, diesen hier:

UNITEC Anlaufstrombegrenzer

Anfangs wollte ich den hier nehmen und direkt am Ac-Out vom Multiplus im Sicherungskasten anbringen:

Meanwell Anlaufstrombegrenzer

Dann habe ich das hier von einem Rezensenten gelesen:

Spoiler
Das Gerät begrenzt den Strom nur innerhalb weniger 100 Millisekunden nachdem es selbst unter Strom gesetzt wurde. Das tut es perfekt. Danach ist ihm der Strom völlig egal.
Es muss also nach dem Schalter und vor dem Verbraucher platziert werden. Nur dann erfüllt es seinen Zweck.

Auf der Hutschiene im Sicherungskasten macht das natürlich keinen Sinn. Es müssten Kabel vom Schalter in den Sicherungskasten und von dort zum Verbraucher verlegt werden.

Der Meanwell würde mir also direkt im Sicherungskasten nix bringen...

Kennt sich jemand mit der Sache aus, und würde es Sinn machen das zu probieren?

Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!


   
AntwortZitat
(@bennyb21)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 547
 

Ich habe auch einen dieser Anlaufstrombegrenzer zum Zwischenstecken. Einmal für meine große Flex, die keinen ordentlichen Anlauf hat und für einen 3kW Heizstrahler. Es funktioniert insofern, dass die Sicherung nur noch sehr selten auslöst. Es kommt ab und an doch noch mal vor, aber in vielleicht 5% der Fälle. Und es kann einfach eingesteckt bleiben, ja. 


   
U-F-O reacted
AntwortZitat
Teilen: