Benachrichtigungen
Alles löschen

Max-Leistung am AC-Out Victron MP 2

3 Beiträge
3 Benutzer
0 Likes
375 Ansichten
(@harryp)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1
Themenstarter  

Hallo zusammen,

dies ist mein erster Post. Vielleicht ist meine Frage blöd oder schon hundertmal gestellt worden…

möchte mir ein ESS mit 3 MP2 5000 aufbauen und mit einem Fronius Symo am AC-Out des MP2 koppeln. 
Kann ich gefahrlos die 12,5 kw Variante vom Symo nehmen, oder bin ich durch die Faktor 1:1 Regel gezwungen, bei 10kw zu bleiben?

So wie ich das verstanden habe, besteht ja die Gefahr, dass die MPs in Error gehen, wenn die Akkus voll sind und das Netz ausfällt, weil sie nicht mehr wissen, wohin mit der überschüssigen Energie des Fronius. 
Hier handelt es sich wohl um 100 Watt Differenz: MP2 —> 12,4 kW

Fronius Symo —> 12,5 kW

Gibt es noch einen anderen Grund, lieber auf die 10 KW Variante zu gehen? 
ich denke da an Ladeverluste…

zusätzliche Module könnte man ja mit MPPTs auf DC-Seite direkt an den Akku schließen.

Danke schon mal an alle Fachleute und bitte um Nachsicht🙏

Harry

 


   
Zitat
Schlagwörter für Thema
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3728
 

The Factor 1.0 rule

The max PV power must be equal or less than the VA rating of the inverter/charger

Du kannst also einen 15KW WR dran hängen.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@domii666)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 108
 

wie sieht es denn mit der Einspeisung aus? also bsp, ich hab 2x 7kw(mit je 14kwp per Ost/West) Fronius am AC OUT, ist der da bei der Einspeisung über die Mittagszeit am abkotzen oder steckt der das locker weg? Habe nämlich noch geplant per MPPT auch noch zu erweitern....


   
AntwortZitat
Teilen: