Hallo
Meine DC gekoppelte Anlage mit Speicher und Multiplus2 läuft jetzt ganz gut.
Der einzige Bug ist noch, das im Multi Symbol auf der Konsole und dem Multi selbst die LED für Unterspannungs Warnung blinkt.
Die Spannung beträgt aber selbst bei voller Last noch 51 Volt.
In welchem Menü sind denn die Werte für diese Warnung hinterlegt? Das habe ich bisher nicht gefunden.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Selbe Problem. Blinkt bei mir schon bei über 52 Volt. Nirgends diese Einstellung gefunden.
einfachster workaround: BatterieMonitor abschalten (VE.Config)
ODER:
Sustain-Spannung und DynamischesAbschalten im ESS-Assistenten richtig konfigurieren
Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A
Hallo Helge
Die konfiguration des dynamischen Abschaltens im ESS war der Schlüssel.
Jetzt läuft alles wie gewünscht,
Danke
mfg
Thomas