Benachrichtigungen
Alles löschen

ESS mit Multiplus2 5000

4 Beiträge
3 Benutzer
1 Likes
389 Ansichten
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 926
Themenstarter  

Hallo

 

Meine DC gekoppelte Anlage mit Speicher und Multiplus2 läuft jetzt ganz gut.

Der einzige Bug ist noch, das im Multi Symbol auf der Konsole und dem Multi selbst die LED für Unterspannungs Warnung blinkt.

Die Spannung beträgt aber selbst bei voller Last noch 51 Volt.

 

In welchem Menü sind denn die Werte für diese Warnung hinterlegt? Das habe ich bisher nicht gefunden.

 

mit freundlichen Grüßen

 

Thomas


   
Zitat
(@dertech)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 17
 

Selbe Problem. Blinkt bei mir schon bei über 52 Volt. Nirgends diese Einstellung gefunden. 


   
AntwortZitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 683
 

einfachster workaround: BatterieMonitor abschalten (VE.Config)

ODER:

Sustain-Spannung und DynamischesAbschalten im ESS-Assistenten richtig konfigurieren

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
Leverkusen3 reacted
AntwortZitat
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 926
Themenstarter  

Hallo Helge

 

Die konfiguration des dynamischen Abschaltens im ESS war der Schlüssel.

Jetzt läuft alles wie gewünscht, 

Danke

 

mfg

 

Thomas


   
AntwortZitat