(@felix)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 10
 

auch wenn das unbeliebt ist: aussendämmung kann man als das empfehlenswerteste betrachten, und wenn dann gleich richtig mindestens 20cm...
da kann man dann auch rockwool nehmen.
es gibt dämmplatten die sind kunststorr- bzw blech beschichtet, ein- oder beid-seitig, mit PUR und rockwool ist gängig. wer mauerwerk haben will, optisch könnte über eine folierung nachdenken...

Da gebe ich dir grundsätzlich recht. Wenn man allerdings schon Klinker hat, muss man für eine separate Aussendämmung den Klinker erstmal entfernen.
Das treibt die Kosten enorm nach oben. (Ich spreche hier von "richtigem" Klinker und nicht von Verblendung.)

Oder gibt da es mittlerweile andere Möglichkeiten?


   
AntwortZitat
dogfight76
(@dogfight76)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 72
Themenstarter  

Moin,

eine Firma bei uns hier im Umkreis arbeitet mit Steinwolle von Rockwoll als Einblasdämmung:
https://www.rockwool.com/de/produkte/fassadendaemmung/zweischaliges-mauerwerk/

27 x Solarwatt M230-96 GET AK-230
1 x Fronius IG 60 HV
1 x Fronius IG 15
Solar-Log 300
KIT-ADC07JE5 (WH-ADC0309J3E5 + WH-UD07JE5)


   
AntwortZitat
Eclipse
(@eclipse)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 990
 

Wenn man diesem Herrn hier glauben darf, dann sollte EPS gegen Tauwasser unempfindlicher sein als Mineralwolle.
Link:

Hast du denn mal eine Analyse deiner Wand bzgl. Tauwasser mit den unterschiedlichen Dämmungen gemacht? (ubakus.de)

Herzliche Grüße

Eclipse

Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Installation:
Wärmepumpe für Warmwasser und 7kW Monoblock Wärmepumpe zum Heizen
Daikin Multisplit 3MXM40 mit Perfera Innengerät 20, 20, 25 als Ergänzung
Daikin Comfora 35 als Single-Split schon zwei Jahre länger zur Kühlung, jetzt auch zum Heizen.
31*410Wp PV auf dem Dach und 11kWh BYD Hochvolt Batteriespeicher
Mobiles Solar-Batterieladegerät zum Laden einer 2,5kWh Batterie für Off-Grid Notstromanwendung
Geplant: Gartenhütte mit ca. 5kWp - Frühjahr 24


   
AntwortZitat
(@Anonym 3021)
Batterielecker Gast
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 371
 

Moin,

habe noch was vergessen: Für die Jeisha Monoblock findest du im Service Manual ab Seite 223 für alle 3 Modelle temperaturabängige Leistungsdaten: die 7kW z.B schafft bei -9°C AT nur noch 6,6kW bei 35°C VLT. Bei 45°C VLT nur noch ca 6,2kw...

Grüße


   
AntwortZitat
dogfight76
(@dogfight76)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 72
Themenstarter  

Also laut der Heizlastberechnung wären ja im jetzigen Zustand die 6,2 KW knapp.
Jetzt dann die Außenwände mit Hohlschicht-Dämmung nachbessern , dann sollten die 7KW ja ausreichend sein.
Angebot vom „Einbläser“ ist da.
3.200€ inklusive mwst. für:

10 mo Dämmung der zweischaligen Außenwand mit Kerndämmstoff Knauf Insulation Supafil Cavity Wall WL 035, A1 DIN EN 14064-1
Schüttdichte 30-40 Kg/m3 Zul.- Nr. Z - 2 3 . 1 2 - 1 8 7 5

27 x Solarwatt M230-96 GET AK-230
1 x Fronius IG 60 HV
1 x Fronius IG 15
Solar-Log 300
KIT-ADC07JE5 (WH-ADC0309J3E5 + WH-UD07JE5)


   
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 550
 

auch wenn das unbeliebt ist: aussendämmung kann man als das empfehlenswerteste betrachten, und wenn dann gleich richtig mindestens 20cm...
da kann man dann auch rockwool nehmen.
es gibt dämmplatten die sind kunststorr- bzw blech beschichtet, ein- oder beid-seitig, mit PUR und rockwool ist gängig. wer mauerwerk haben will, optisch könnte über eine folierung nachdenken...

Da gebe ich dir grundsätzlich recht. Wenn man allerdings schon Klinker hat, muss man für eine separate Aussendämmung den Klinker erstmal entfernen.
Das treibt die Kosten enorm nach oben. (Ich spreche hier von "richtigem" Klinker und nicht von Verblendung.)

Oder gibt da es mittlerweile andere Möglichkeiten?

warumm muss man den klinker bitte entfernen?
wer sagt das ?
wer macht sowas?
ausser dem der damit nochmal extra geld verdienen will.......

aussen-dämmung wird aussen vor gemacht, auch vor den klinker, ausser man lässt sich als bauherr solch eine extra teure baumassnahme aufschwatzen.....

Also laut der Heizlastberechnung wären ja im jetzigen Zustand die 6,2 KW knapp.
Jetzt dann die Außenwände mit Hohlschicht-Dämmung nachbessern , dann sollten die 7KW ja ausreichend sein.
Angebot vom „Einbläser“ ist da.
3.200€ inklusive mwst. für:

10 mo Dämmung der zweischaligen Außenwand mit Kerndämmstoff Knauf Insulation Supafil Cavity Wall WL 035, A1 DIN EN 14064-1
Schüttdichte 30-40 Kg/m3 Zul.- Nr. Z - 2 3 . 1 2 - 1 8 7 5

steht in dem angebot auch, welchen dämmwert er mit der maßnahme ereicht?
für mich wäre das wichtig zu wissen, bevor ich da geld für hinlege, auch wenn 3200€ für ein ganzes haus dämmen nicht soooo teuer ist 🙂


   
AntwortZitat
(@geist4711)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 550
 

Also laut der Heizlastberechnung wären ja im jetzigen Zustand die 6,2 KW knapp.
Jetzt dann die Außenwände mit Hohlschicht-Dämmung nachbessern , dann sollten die 7KW ja ausreichend sein.
Angebot vom „Einbläser“ ist da.
3.200€ inklusive mwst. für:

10 mo Dämmung der zweischaligen Außenwand mit Kerndämmstoff Knauf Insulation Supafil Cavity Wall WL 035, A1 DIN EN 14064-1
Schüttdichte 30-40 Kg/m3 Zul.- Nr. Z - 2 3 . 1 2 - 1 8 7 5

steht in dem angebot auch, welchen dämmwert er mit der maßnahme ereicht?
für mich wäre das wichtig bevor ich da geld reinstecke, auch wenn 3-4.000€ für ein ganzes haus zu dämmen nicht sooooo viel ist.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 5829
 

Kannst du mal nachrechnen, was das bringt mit https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/

Dann hast du eine ungefähre Vorstellung, was das an Reduzierung deines Verbrauchs bedeutet. Deine ganzen Glasflächen verbessern sich natürlich nicht.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 Nic
(@nic)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 26
 

Moin,

das mit dem Durchlauf ist übrigens echt kritisch, ich hab alles mit 40er Alu-Verbund-Rohr gemacht und gehe von dahin direkt auf die FBH. Mein Haus ist 15 Jahre alt, wenn die WP abtaut, hört man es auf jeden Fall durch die Leitungen rauschen.

Wir fahren aber komplett andere Vorlauftemperaturen als hier erwähnt. Nie über 30°C, fangen eigentlich so bei 22°C an. Ich hab genau die weiter oben genannte 7kW Geisha J als Monoblock. Für unser Haus reicht die dicke. Kein Fachbetrieb hat es auf die Reihe bekommen, eine WP halbwegs vernünftig auszulegen, hab dann aufgrund des Stromverbrauchs rückwärts geschätzt und bin bei der 7kW Geisha gelandet.

Beste Grüße,
Nic.


   
AntwortZitat
(@luckyluke89)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 27
 

Hi, habe die 9kw Jeisha Monoblock. Beheizt bei uns 256m2 Neubau. Verwende wochentimer um die Sperrzeiten zu umgehen und mache Warmwasser immer nur mittags 13:30-15:00 Uhr auf 45 Grad Vorlauf. Bei uns hängt ein 600L schichtpufferspeicher dran und die Wärmepumpe fährt direkt in fbh und den schichtpufferspeicher über dreiwegeventil afriso. Natürlich mit fristar3wp.

Insgesamt sehr zufrieden mit Preis und Leistung.
Auch toll ist das smart cloud Modul. Damit kann man per Handy die Wärmepumpe monitoren und einschalten wenn man zB im Urlaub ist. Ich benutze das aber eher um Warmwasser nutzungsverhalten und den Verbrauch zu optimieren. Das einzige Problem ist die kaskadenschaltung von netzeBW, weil die den Tarif für Wärmepumpenstrom von 18 Cent auf 30 Cent ab Januar 2023 anheben. Hausstrom bei 35 Cent.

Anbei Foto vom Jahresverbrauch bisher, das Warmwasser Verbraucht deutlich mehr als es sollte im Moment mit ca 2kwh pro Tag.


   
AntwortZitat
dogfight76
(@dogfight76)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 72
Themenstarter  

Wie kann ich denn herausfinden mit welchem Volumenstrom ich meine Heizungsanlage betreiben kann ?

Gruß

27 x Solarwatt M230-96 GET AK-230
1 x Fronius IG 60 HV
1 x Fronius IG 15
Solar-Log 300
KIT-ADC07JE5 (WH-ADC0309J3E5 + WH-UD07JE5)


   
AntwortZitat
(@fonzo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 138
 

Das einzige Problem ist die kaskadenschaltung von netzeBW, weil die den Tarif für Wärmepumpenstrom von 18 Cent auf 30 Cent ab Januar 2023 anheben. Hausstrom bei 35 Cent

Bei 5ct Differenz wird sich wahrscheinlich die Grund und Zählergebühr für den zweiten Zähler kaum noch lohnen oder?
Es sei denn sie heben Hausstrom auch um 12ct an 🙈…

1,2kwp LG300N1K-G4 - SB1.5 1VL-40 Süd
7,95kwp REC - STP8000TL-20 Süd/Ost
9,75kwp LG325N1C-A5 - STP90000TL-20 Süd
SHM1.0 BT mit SMA-EM
2x Panasonic Aquarea KIT-ADC07J3E5C (AiO, R32, 7kW, 230V)
2x CU-2Z35TBE, 4x CS-Z25XKEW
1x CU-3Z52TBE, 3x CS-Z20VKEW


   
AntwortZitat
(@luckyluke89)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 27
 

Wie kann ich denn herausfinden mit welchem Volumenstrom ich meine Heizungsanlage betreiben kann ?

Gruß

Man kann den maximalen Volumenstrom mittels Rohr Netz Berechnung theoretisch ausrechnen, aber praktisch wird's einfach per ausprobieren ermittelt.

Es Gibt paar Kennwerte im Einfamilienhaus was die Rohr Durchmesser angeht. Steig Leitungen in 28x1 oder 32x1 Kupfer, zuleitungen zu verteilerkästen 22x1 bis 28x1 Kupfer und heizkreise ab 16x2 mehrschichtverbundrohr.


   
AntwortZitat
(@luckyluke89)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 27
 

Das einzige Problem ist die kaskadenschaltung von netzeBW, weil die den Tarif für Wärmepumpenstrom von 18 Cent auf 30 Cent ab Januar 2023 anheben. Hausstrom bei 35 Cent

Bei 5ct Differenz wird sich wahrscheinlich die Grund und Zählergebühr für den zweiten Zähler kaum noch lohnen oder?
Es sei denn sie heben Hausstrom auch um 12ct an 🙈…

Rechnen wir mal durch wieviel ich verbrauchen muss damit sich der wärmetarif lohnt... 140€ zähler Gebühr jährlich....
0,35x = 0,30x+140 | -0,30x
0,05x=140 | :140
x=2800kwh

Also ab 2800kwh lohnt sich der Wärmepumpen Strom. Das schaffe ich nicht zu verbrauchen. der zähler fliegt raus sobald die Batterie drin ist. Bis dahin wird hausstrom bestimmt erneut Richtung 50 Cent angehoben.


   
AntwortZitat
dogfight76
(@dogfight76)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 72
Themenstarter  

Mein Fußbal-Kollege ist Heizungsbauer und sagte die Monoblock wäre super.
Nur zur Sicherheit, wir reden über diese legendäre hier:
Panasonic AQUAREA LT Kompakt Wärmepumpe Monoblock 7 kW R32 WH-MDC07J3E5

Ihr sagt auch die ist besser als das Splitgerät ?

Gruss

27 x Solarwatt M230-96 GET AK-230
1 x Fronius IG 60 HV
1 x Fronius IG 15
Solar-Log 300
KIT-ADC07JE5 (WH-ADC0309J3E5 + WH-UD07JE5)


   