kennt von euch jemand ne kleine wandhängende sole wärmepumpe etwa so groß wie ne gastherme.
einphasig bis etwa 2-3kw

soll mit wasser glykol gemisch als wärmeträger laufen.
habe um den keller rum 120m rohr gelegt, war eigentlich für den erdwärmetauscher der lüftung, kann aber auch zweckentfremdet werden.

die temperatur der sole darf nur nicht unter 0°C fallen da nebendran noch regenwasser gezapft wird.

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
Zitat
(@uschi)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 888
 

Vaillant geoTHERM VWS 36/4.1

COP ist aber leider "überschaubar".


   
AntwortZitat
(@frankenfrank)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 25
 

welchen Querschnitt hat das Rohr ?
Ich hab eine 6kW Maschine (Ohne Leistungsregelung) an zwei 32mm (innen) Rohren hängen, je 250m lang, 2 m tief.
Hab aber jetzt mitten im Februar noch 3.5Grad Rücklauf.

Wenn du eine etwas größere WP mit Leistungsregelung nimmst, kannst du das Rohr sicher verwenden.

Was hast du denn mit der WP vor ?


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6879
Themenstarter  

was ich vor habe na meinen pufferspeicher bei 30-40° zu halten 😀
das rohr hat außen 32 und innen 26mm

hat deine wp 6kw elektrische leistung oder thermische?

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@frankenfrank)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 25
 

6kW Thermisch.
Elektrisch ca. 1.2 kW im Heizbetrieb.

meine Frage, was du damit vor hast, bezog sich auf die Wäremenge, die du da, direkt am Fundament holen willst.

Pufferspeicher hab ich übrigens keinen. Ich heize direkt in die FBH.


   
AntwortZitat
(@Anonym 3021)
Batterielecker Gast
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 371
 

Moin,

Bei der Nibe 1x55-6 kannst du das Frequnzband sperren und sie so z.B. als 3kW Sole WP laufen lassen...

Bist du dir bei dem Boden sicher? Baugruben werden meist nicht mit bindigen Böden verfüllt...

Der Trenchenplaner rechnet bei geradem Kollektor nicht so belastbar... Das würde ich evtl nochmal im HTD vorstellen und Meinungen einholen...

Warum hast du keinen Kellergrubenkollektor gemacht?

Grüße


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6879
Themenstarter  

siest ja auf dem bild was das für ein boden ist

loser fels wie feiner schotter mit erdanteil
weiß nicht was ich da im planer eingestellt habe hab wohl meinen boden da nicht gefunden

ist doch ein kelelrgrubenkollektor war eigentlich nciht für die wp gedacht sondern für die lufterwärmung da hat das so gereicht

die nibe schau ich mir mal an

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@Anonym 3021)
Batterielecker Gast
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 371
 

siest ja auf dem bild was das für ein boden ist

loser fels wie feiner schotter mit erdanteil
weiß nicht was ich da im planer eingestellt habe hab wohl meinen boden da nicht gefunden

ist doch ein kelelrgrubenkollektor war eigentlich nciht für die wp gedacht sondern für die lufterwärmung da hat das so gereicht

die nibe schau ich mir mal an

Moin,

Stell im Planer mal auf Sand um, dann geht die Leistung deutlich runter...

Kellerkollektoren sind normlerweise Slinkies die an dem Gefälle der Grube gelegt werden... Am Ende geht es um das erschlossene Erdreich..

Bin etwas pessimistisch, ob das sich wirklich lohnt, gerade wenn du im "+" Bereich bleiben willst... da fehlt komplet die latente Wärme... Die Sole WP sind auch nicht billig... Für das Geld kannst du dir auch ne 2 x 5kW Jeisha Kaskade hinstellen, die macht dann die ganze Bude bei Bedarf warm...

Grüße


   
AntwortZitat
(@frankenfrank)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 25
 

dem wurde ich auch zustimmen.
Direkt am Haus, am Besten noch mit Dachüberstand, bekommst du die Wärme nicht her.

habt ihr viel Wind ? Villeicht macht das Sinn in Kombination mit einem Energiezaun. Die Wärme käme dann Primär wieder aus der Luft und wird im Erdreich nur gepuffert.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6879
Themenstarter  

ich habe mir eh eine split klima von mitsubishi (ap25vg) geholt mit nem scop von 4,8 die sollte genug heizleistung erbringen(werde ich kommenden winter testen)

die macht aber nicht das warmwasser im prinzip ist das egal weil das ww mit nem heizstab bei pv überschuss erwärmt wird und da der speicher nur 240l fasst hällt sich die energieverschwendung in grenzen
das was energie frisst ist die heizung des hauses

habe festgetellt das ich im estrich(6m³ anhydrid) ne heftige wärmesenke habe da kann ich locker 30kwh und mehr an energie versenken ohne das der estrich sich merklich aufheizt

und zu not habe ich ja noch putins gas(solange es die im berliner kasperletheather nicht zu arg übertreiben)
im winter kommt eh fast nichts rum für die heizung erst später wenn ich noch 8kwp auf die garage installiere und noch die fassade belege

wind ist garnix bei uns, da im tal und die bebauung der nachbarn ist auch zu dicht dran

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@und-mehr)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1106
 

Du suchtest ne WP einphasig, damit die von einem WR befeuert werden kann?

..,-


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6879
Themenstarter  

ich habe ne inselanlage und keinen drehstrom deswegen nur einphasig

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@frankenfrank)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 25
 

die macht aber nicht das warmwasser im prinzip ist das egal weil das ww mit nem heizstab bei pv überschuss erwärmt wird und da der speicher nur 240l fasst hällt sich die energieverschwendung in grenzen
das was energie frisst ist die heizung des hauses

habe festgetellt das ich im estrich(6m³ anhydrid) ne heftige wärmesenke habe da kann ich locker 30kwh und mehr an energie versenken ohne das der estrich sich merklich aufheizt

wir haben 2013 gebaut, kfw40, und nebenbei unnötige Wärmeverluste, wie Dachfenster, Nordfenster, bodentiefe Fenster vermieden.
Wir haben im ganzen Haus FBH, und keine Raumthermostate. die Regelung lauft über Aussentemperatur, Rücklauf der FBH, und Raumgemperatur, die ich im Abluftsammler der Lüftung messe.
Das läuft mit einer einfachen Erd-WP an einem Grabenkollektor perfekt, 3 bis 5 Heiztakte im Winter, ohne jeden Pufferspeicher.
Estrich als Puffer ist Klasse. Wenn die RL Temperatur nur ca 2 Grad unter der geplanten Raumtemperatur liegt, ist der Selbstregeleffekt der FBH so ausgeprägt, das wir ohne Raumtermostate max ein Grad Abweichung vom Soll haben.
Der Verzicht auf den Puffer spart mindestens 5Grad Vorlauf, Pumpenstrom, den Regler, den Puffer, und den Strom für die Stellantriebe der Heizkreise.

Bei uns sind 23 Grad im Winter gesetzt. (dafür haben die Damen keinen Holzofen mehr nötig)
Wir duschen auch gerne und warm und lange, und sind 4 Personen.
Aber Heizwärme macht 2/3 der erzeugten Wärme aus. 1/3 ist Warmwasser.
jetzt im Juni 99.8% Warmwasser, Arbeitszahl 3.8. Die Erde ist noch nicht soo warm.
im Januar hatte ich 21% Warmwasser- Anteil. AZ gesamt 5.0.

Also Warmwasser mit Heizstab ? Unterschätz die Wärmemenge Shock nicht. Mach lieber eine Billige AbluftWP. Da hast du zumindest AZ 2,8 oder sowas.


   
AntwortZitat
(@und-mehr)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1106
 

Das läuft mit einer einfachen Erd-WP an einem Grabenkollektor perfekt, 3 bis 5 Heiztakte im Winter, ohne jeden Pufferspeicher.
Estrich als Puffer ist Klasse.

Hast du einen Tipp oder Foto wo man sich abgucken kann wie der Anschluss vom RGK zur WP gemacht wird?
Ich habe auch nur ein 32er Rohr geplant, Heizlast soll so um die 3.3kw.
Die Fachleute wollten mir Tiefenbohrungen für 6kw andrehen, als ob die noch nie was von kfw40 gehört haben, die sind jetzt etwas eingeschnappt.
Daher muss ich den Kram irgendwie selber verbinden, sonst trocknen sie den Estrich elektrisch.
Das, was ich rausgefunden habe, ist, dass Mikroblasenabscheider und Absperrhähne reingehören und irgendwie ein T-Stück zum befüllen.
Braucht man noch mehr?

..,-


   
AntwortZitat
(@frankenfrank)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 25
 

wir haben aus einem Fass in den Graben gepumpt, und ins Fass zurück laufen lassen. bis keine Blasen mehr kamen. (Fette Garten Pumpe, 600 bis 1000w)
damit ist der Graben Blasenfrei.
hab zwei Kreise. 32er Rohr, 270m lang. 30m waren am Ende halt übrig, hängen jetzt an der Zisterne 😉 man wirft ja nix weg.
Anschluss geht über T-Stücke und Kugelhähne. Recht simpel.
Nicht anders als eine Tiefenbohrung.
Irgendeinen Entlüfter brauchst du halt, aber nix exotisches.


   
AntwortZitat