3 Monate Panasonic ...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

3 Monate Panasonic WH-MDC05J3E5

11 Beiträge
4 Benutzer
4 Likes
1,032 Ansichten
(@burntime)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 52
Themenstarter  

Hallo,

wir haben jetzt knapp 3 Monate (28.12.2022) die Panasonic 5kW Monoblock-Wärmepumpe mit 300l Brauchwasser-Speicher.

Es wurde im Haus ein (geeichter) Wärmemengenzähler installiert. Separater Stromzähler für die Wärmepumpe brauch ich nicht weiter hier zu erwähnen Smile

Die Heizkurve ist so eingestellt, dass tagsüber (hoher PV Anteil) die Heizkurve +5 Grad und nachts -5 Grad geheizt wird. Brauchwasser ab 11.00 Uhr.

Insgesamt hat die Heizung 2.725kWh Wärme geliefert. Hierfür wurden 668kWh Strom benötigt. Macht ein COP von 4 - hätte ich nicht mitgerechnet, da es doch relativ kalt war.

Haus hat knapp 220m2 Nutzfläche und wurde 2018/2019 mit einer Gastherme (uns Solarthermie), beides abgebaut und gegen Wärmepumpe (und mehr PV) getauscht.


   
Win reacted
Zitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 5965
 

Glückwunsch! Eine AZ von 4 inkl. Brauchwasser ist schon recht gut. Über die ganze Heizperiode würdest du ja dann noch deutlich höher liegen. 👍 

Ein paar Werte wären noch interessant. Wievel hast du im gleichen Zeitraum vorher an Gas etwa verbraucht? Und wie hoch ist deine Vorlauftemperatur jetzt? Hast du Heizkörper oder Fußbodenheizung? Musstest du Heizfläche vergrößern? Heizkörperventile sind alle dauerhauft offen? Hydraulischen Abgleich hast du gemacht?

 

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
GHstpvAuto reacted
AntwortZitat
(@burntime)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 52
Themenstarter  

hi,

es ist ein neues Haus, mit nur Fußbodenheizung. Das Heizverhalten ist ähnlich.

Im ganzen Haus ist nur FBH.

Zum Gasverbrauch kann ich wenig sagen, da ich eigentlich schon immer versucht habe zuzuheizen (Bitcoin-Miner, Split-Klmiaanlagen, etc). Als die Solaranlage 2021 für PV Module geopfert wurde, habe ich eine uralte Brauchwasser-Wärmepumpe installiert, welche das ganze Jahr über so um die 1.2 kWh je Tag benötigt hat.

Die Energieberechnung (vom Energieberater) stellt einen Bedarf von 11.000kWh dar. Wärme- und Kälterückgewinnung ca. 4.200kWh. Also ein Restbedarf von 6.800kWh.
Die Solarthermie sollte in der Theorie 1.800 kWh beisteuern.

Wie heizen das Haus auch nicht unnötig hoch. Eigentlich nur das Wohnzimmer und Badezimmer im UG (23-24 Grad abends, wenn die Wärmepumpe ausgeht). Die Schlafräume im OG haben dann zwischen 17-21 Grad.

 


   
Win reacted
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1262
 

Veröffentlicht von: @burntime

Die Solarthermie sollte in der Theorie 1.800 kWh beisteuern.

Da war aber ein sehr realitätsfremder Theoretiker am Werk.

 

Oliver


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 5965
 

Da wirst du ungefähr auf 1600 kWh im Jahr an Strom für die Wärmepumpe kommen. Das wären dann bei JAZ von 4,5 7200 kWh Heizenergie. Da bist du dann bei 220 m² bei 33 kwh/a. Sieht doch recht gut aus. Und du bist du deutlich unter den Berechnungen das Energieberaters.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@mf2105)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 63
 

@Burntime Interessantes Feedback. Welchen Typ WP genau hast du verbaut? Ist die Wärmepumpe für "kalte Regionen", und kannst du feststellen, wieviel elektrische Energie für Defrost der WP verbraucht wurde?


   
AntwortZitat
(@mf2105)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 63
 

Veröffentlicht von: @burntime

Wie heizen das Haus auch nicht unnötig hoch. Eigentlich nur das Wohnzimmer und Badezimmer im UG (23-24 Grad abends, wenn die Wärmepumpe ausgeht). Die Schlafräume im OG haben dann zwischen 17-21 Grad.

 

hmm, 17-21C ist aber auch ein seeehr weitgefasster Bereich... sind ja allein schon 30% Unterschied im Heizbedarf, was sich natürlich auch für den COP extrem vorteilhaft auswirkt. Andererseits sind 23-24 wieder extrem hoch, ich hab bei mir konstant 21.5C. Da weiss man dann eigentlich nicht mehr was deine Zahlen aussagen (sollen)...

 


   
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1262
 

Veröffentlicht von: @mf2105

Da weiss man dann eigentlich nicht mehr was deine Zahlen aussagen (sollen)...

 

Anscheinend wirds halt irgendwo irgendwie warm 😉

 

Oliver

 


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 5965
 

Veröffentlicht von: @mf2105

Andererseits sind 23-24 wieder extrem hoch

Ich habs so verstanden, dass die Wärmepumpe über Nacht aus ist. Und deshalb Abends nochmal etwas hoch heizen, damit am Morgen noch vielleicht 20 Grad da sind.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
Burntime reacted
AntwortZitat
(@burntime)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 52
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @win

Veröffentlicht von: @mf2105

Andererseits sind 23-24 wieder extrem hoch

Ich habs so verstanden, dass die Wärmepumpe über Nacht aus ist. Und deshalb Abends nochmal etwas hoch heizen, damit am Morgen noch vielleicht 20 Grad da sind.

 

so ist es 🙂

 


   
AntwortZitat
(@burntime)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 52
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @mf2105

@Burntime Interessantes Feedback. Welchen Typ WP genau hast du verbaut? Ist die Wärmepumpe für "kalte Regionen", und kannst du feststellen, wieviel elektrische Energie für Defrost der WP verbraucht wurde?

 

ich habe bei rjtec gekauft.

keine Ahnung, was für defrost benötigt wurde. 

 


   
AntwortZitat
3 Monate Panasonic ...
 
Teilen: