Probleme bei der In...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Probleme bei der Installation vom Shelly 3 EM

6 Beiträge
3 Benutzer
0 Likes
1,035 Ansichten
(@c-aus-e)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 4
Themenstarter  

Hallo,

wir haben uns den Shelly 3 EM gekauft, um vom Sofa aus oder auch automatisch  zur rechten Zeit unseren Wasserboiler und später auch eine Batterieladung zu starten. Leider zeigt er immer falsche Werte an.

Die vom Stromzähler aus kommenden Phasenkabel sind mit 1, 2 und 3 markiert und so haben wir die Klemmen auch drumgeklippst.

Festanschlüsse des Shelly liegen an den Herdsicherungen an, dort sind die Phasen auch mit braunem, schwarzem und grauem Kabel vorgegeben und so haben wir auch am Gerät mit A, B und C montiert.

 

Zunächst hatten wir alle drei Klemmen absichtlich in umgekehrter Richtung benutzt. So erzielten wir auf allen Phasen positive Werte,  obwohl nur auf 2 Phasen eine Einspeisung vom Balkonkraftwerj möglich ist.

 

Dann 2 Klemmen umgedreht, nun negative Werte auf 2 Phasen mit Einspeisung und positiver Wert auf der dritten Phase, Summen stimmen aber vorne und hinten nicht.

Bei einschalten vom Wasserkocher zeit der Shelly auch nur 400 statt 800 Watt an. 

Irgendwelche Ratschläge, woran es liegen könnte?


   
Zitat
Schlagwörter für Thema
(@petrel)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 474
 

Hast du neben den Klemmen auch die anderen Leitungen angeschlossen? (Die Klemmen messen den Strom) Für die Spannung müssen die anderen auch angeschlossen werden damit die Leistung korrekt berechnet werden kann.


   
AntwortZitat
(@c-aus-e)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 4
Themenstarter  

@petrel 

Hallo,

am Shelly haben wir unten A, B und C mit Phese 1,2 und 3 vom Herd verbunden und den NLeiter angeklemmt. I undO sind freigeblieben - wir dachten, die müssen nicht verwendet werden?


   
AntwortZitat
(@petrel)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 474
 

In der Anleitung steht dazu:

LEGENDE – für Abb.1 bis Abb.4
Linke Seite:
N - Neutraleingang (110-230V AC);
VA - Netzeingang von Phase A (110-230V AC);
VB - Netzeingang von Phase B (110-230V AC);
VC - Line-Eingang von Phase C (110-230V AC);
I - Netzeingang für Schützkontrolle
O - Ausgang für Schützkontrolle
Rechte Seite:
IN- IN+ Eingang für Stromwandler von Neutral*
IC- IC+ Eingang für Stromwandler von Phase C
IB- IB+ Eingang für Stromwandler von Phase B
IA- IA+ Eingang für Stromwandler von Phase A
* Geteilter Kern für Neutral ist optional. Es ist
nicht im Gerät enthalten.

 

 


   
AntwortZitat
(@c-aus-e)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 4
Themenstarter  

Hallo,

das Problem ist behoben!. Wir haben die Festanschlüsse an anderen Sicherungen angeklemmt und nun geht es. Offenbar waren die Sicherungen falsch beschriftet und eben trotz braun, schwarz und grauem Kabel genau nicht Phase 1, 2 und 3.....

Danke nochmals!


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2868
 

Ja, entweder sind die Klemmer verdreht rum aufgeklippt oder/und die Spannungsmessung passen nicht zur Klemme. Ganz einfach prüfen, Spannung messen von dort wo die A Klemme dran ost zum L1 am 3EM und das für alle drei. Nie sollte eine Spannung zu messen sein.

 

Ach so, immer dran denken, nie die Klemmen ohne 3EM am Kabel lassen!!! Also immer Stecker erst in den 3EM und dann Clip ums Kabel, zurück anders rum.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
Probleme bei der In...
 
Teilen: