Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 158
 

kann man nicht auch dieses Gerät verwenden:

DSD TECH SH-U09C3 Isolierter USB zu TTL Adapter mit FTDI FT232RL IC


   
AntwortZitat
(@alex_s)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 451
 

Den Gedanken hatte ich auch schon..
Wenn jetzt nur endlich die Batterien kommen würden.. könnte ich euch auch schon eine Rückmeldung geben ob es funktioniert hat..


   
AntwortZitat
(@alex_s)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 451
 

Mit einem smart shunt 500 ampere/50 millivolt, funktioniert der https://www.amazon.de/DSD-TECH-SH-U09C3-Isolierter-Adapter/dp/B07TS3GPQ1/ref=sr_1_3?keywords=usb+uart+isoliert&qid=1666203001&qu=eyJxc2MiOiIwLjAwIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=usb+uart+iso%2Caps%2C77&sr=8-3 schon mal sehr gut.

Das Gehäuse ist nur etwas groß und blockiert die benachbarten drei USB-Ports des Raspberry..

Sollte sich aber lösen lassen wenn man das Original-Gehäuse durch einen Schrumpfschlauch ersetzt..]

Wichtig.. den Jumper zu Auswahl des Spannungspotential auf 3,3 Volt belassen und nicht auf 5V umstecken...

Wenigstens für das JK BMS ist dies wichtig. Ob der smart shunt , bzw das Original ve.direkt to USB interface mit 5v oder 3,3 v arbeitet weiß ich nicht sicher.. aber lieber zu wenig als zu viel Spannung


   
AntwortZitat
(@alex_s)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 451
 

Hier noch mal die Pinbelegung von dem Kabel

Als Kabel habe ich ein Grove Stecker auf dupont Adapterkabel modifiziert..

Original sieht dies so aus

Zu kaufen z.b. bei Reichelt
https://www.reichelt.de/arduino-grove-4-pin-female-jumper-zu-grove-4-pin-5er-pack--grv-4pin-f2grv-p191166.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAjwwL6aBhBlEiwADycBIHaSzW42kchNvmDRu-695iFqdQMAU3HfVOH7Rw3FvsaI3SL-65-cqRoCtNAQAvD_BwE&&r=1

Den original grove Stecker musste ich mechanisch auch etwas mit dem Messer beschnitzen.
Auch passt er trotz Modifikation dann nicht hundertprozentig in den Victron Gegenstecker.

Links der Stecker im Neuzustand, rechts der modifizierte Stecker


   
AntwortZitat
(@nordarne)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 158
 

Sollte sich aber lösen lassen wenn man das Original-Gehäuse durch einen Schrumpfschlauch ersetzt..]

Oder ein USB-Verlängerungskabel, falls verfügbar.


   
AntwortZitat
(@alex_s)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 451
 

Oder ein USB-Verlängerungskabel, falls verfügbar.

Ja das ist sicherlich die bessere Wahl..
als das RS232 TTL. Signal zu verlängern..
da das USB Kabel geschirmt ausgeführt und die Signale differenziell übertragen werden.


   
AntwortZitat
 JUF
(@juf)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 228
 

kann man nicht auch dieses Gerät verwenden:

DSD TECH SH-U09C3 Isolierter USB zu TTL Adapter mit FTDI FT232RL IC

Hallo,

Ja funktioniert mit JK-BMS Grin

Habe auf TTL Pegel 3,3V (Danke Alex_S) und rennt.

Grüße

BMS: JK_PB2A16S15P FW 14.20
Akku: LiFePo4 16 x 200Ah 48V
Laderegler: Victron 150/60
Inverter: Victron MultiPuls 2 48/3000/32
Solarmodule: 4 x Q.PEAK DUO-G8 355; 3 x 380W JA SOLAR; 3 x DHM-60L9(BW)-380W

Strings: 3s3p


   
AntwortZitat
McFarlan
(@mcfarlan)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 82
 

Und was ist daran isoliert gegenüber einem normalen FTDI?

installierte PV: Fronius Symo 8.2-3-M + 38xJAM5(R)-72-210 (7,98kWp)


   
AntwortZitat
 JUF
(@juf)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 228
 

Aus der Produktbeschreibungen

Mit diesem FT232-USB-zu-TTL-Adapter mit zwei Isolationschips können sowohl Signal als auch Strom isoliert werden.
Selbst wenn Ihr externer Stromkreis kurzgeschlossen ist oder eine große Spannung anliegt, beschädigt dies nicht Ihren USB-Anschluss und schützt so Ihren Computer.
Dieses USB-zu-TTL-UART-Isolationsmodul kann eine Vielzahl komplexer und rauer Bedingungen bewältigen.

grüße

BMS: JK_PB2A16S15P FW 14.20
Akku: LiFePo4 16 x 200Ah 48V
Laderegler: Victron 150/60
Inverter: Victron MultiPuls 2 48/3000/32
Solarmodule: 4 x Q.PEAK DUO-G8 355; 3 x 380W JA SOLAR; 3 x DHM-60L9(BW)-380W

Strings: 3s3p


   
AntwortZitat
U-F-O
(@u-f-o)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 787
 

Was bekommt man eigentlich alles angezeigt über das Cerbo/Raspi?
Meines Wissens bekommt man zb. nur die Gesamtspannung des Akkus angezeigt...
Die Sache mit dem ESPHome sieht da schon interessanter aus da auch die Spannungen der einzelnen Zellen und alles weitere wie in der JK App angezeigt werden.

Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!


   
AntwortZitat
(@autoschrauberix)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1069
 

Und was ist daran isoliert gegenüber einem normalen FTDI?

Da ist ein sog. übertrager drauf (schwarzer Kasten), damit wird Energie übertragen ohne dass es eine elektrisch leitende Verbindung gibt. Siehe Link


   
AntwortZitat
(@autoschrauberix)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1069
 

Was bekommt man eigentlich alles angezeigt über das Cerbo/Raspi?
Meines Wissens bekommt man zb. nur die Gesamtspannung des Akkus angezeigt...
Die Sache mit dem ESPHome sieht da schon interessanter aus da auch die Spannungen der einzelnen Zellen und alles weitere wie in der JK App angezeigt werden.

Wie kommst Du denn da drauf ? Bitte lesen Link Die Daten sind mMn die gleichen wie ESPHome. Kann ESPHome die Lade- und Entladeströme runterregeln, hab das Projekt nicht mehr weiter verfolgt


   
AntwortZitat
U-F-O
(@u-f-o)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 787
 

Aus dem Video wo er meinte der Victron Adapter wäre isoliert :D.
Er hatte im VRM halt nur die Gesamtspannung, aber wie ich gerade sehe gibt es über die Remote Konsole doch ein paar Sachen mehr.
Aber keine Anzeige für jede einzelne Zelle sondern nur höchte und minimalste Spannung der Zellen.
So wie es aussieht kann ESPHome doch schon ein bisschen mehr... quasi alles was man auch in der App sehen kann.
Habe mich selbst noch nicht mit ESPHome befasst, ist auch wieder viel mehr Aufwand.
Mein Ziel wäre es sämtliche Daten in Grafana einzubinden, da wären einzelne Zellen Spannungen schon ganz geil.

Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!


   
AntwortZitat
(@diy2022)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 14
 

Galvanische Trennung: Isoliert, ich konnte keine elektrische Verbindung (Multimeter kann nur bis 2MΩ messen) zwischen USB-Ground und A+/A-/GND feststellbar. Sollte ich alle Anschlüsse des USB testen?

Offene Frage: Könnte ich den TTL Adapter auch direkt an das BMS anschließen (Die TTL Anschlüsse sind auch isoliert)? Nach meinem Verständnis müsste ich VCC am Adapter auf 3,3V setzen, nur gnd und die Datenleitungen mit dem Adapter verbinden und bräuchte halt einen passenden Stecker.

Vielen Dank für die Info, damit kommt das Teil in die engere Wahl. Nur zur Sicherheit, Du hast zwischen USB Ground und den RS485 Anschlussklemmen an dem Wafeshare Adapter gemessen ?
Wenn nein, bitte noch kontrollieren, da der JK RS485 Adapter auch eine Trennung haben soll. Wäre schön wenn Du das auch noch kotrollieren könntest ob das stimmt (Messung zwischen GPS Buchse BMS und Wafeshare Adapter)

Ja, eigentlich sollte der TTL Anschluss direkt funktionieren, einfach ausprobieren, vorher würde ich aber den Pegel am BMS messen ob da wirklich nur die 3,3V oder doch 5V drauf sind und den Schalter entsprechend einstellen.

Ja genau, ich habe zwischen USB Ground und allen RS485 Anschlussklemmen sowohl mit dem Ohmmeter als auch mit dem "Durchgangsmesser / Piepser" gemessen. Jeweils in beide Richtungen, falls durch eine Diode nur eine Richtung blockiert würde.


   
AntwortZitat
(@pallograph)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 87
 

Aus den 6 Seiten dieses Fadens entnehme ich:

  • Der Victron-Adapter ist entgegen anderer Aussagen wohl doch nicht galvanisch getrennt Exclamation
  • Alternative 1: Waveshare Industrial Adpater, welcher gemäss Aggarwal wohl eine robuste&sichere Lösung ist

  • Alternative 2: DSD TECH SH-U09C3, wie hier erhältlich: Amazon
  • Ist das so korrekt zusammengefasst?

    ...nicht schlau werde ich hingegen hinsichtlich des (zweifelhaften weil hohe Ausfallrate?) JK-RS485-Adapters. Kann man sich den damit nun sparen oder nicht?


       