Benachrichtigungen
Alles löschen

Suche 200A Sicherung

158 Beiträge
36 Benutzer
3 Likes
19.7 K Ansichten
(@nikolas)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 58
 

Ja, meinte einen niedrigeren Smile
Fazit: Verlust is vernachlässigbar.
Allerdings weiß ich nicht ob ich dann wirklich zur 30€ Victron Sicherung greife. Es ist ja "nur" die zweite Absicherung.
Die von Littlefuse gehen zwar nur bis 32V, aber ob wir da unter 60V schon mit einem so großen Lichtbogen rechen müssen, der niemals ausgeht? Da fülle ich doch den Sicherungshalter mit Sand und gut ist.


   
AntwortZitat
GeLuPV2
(@gelupv2)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 115
 

Ja, meinte einen niedrigeren Smile
Fazit: Verlust is vernachlässigbar.
Allerdings weiß ich nicht ob ich dann wirklich zur 30€ Victron Sicherung greife. Es ist ja "nur" die zweite Absicherung.
Die von Littlefuse gehen zwar nur bis 32V, aber ob wir da unter 60V schon mit einem so großen Lichtbogen rechen müssen, der niemals ausgeht? Da fülle ich doch den Sicherungshalter mit Sand und gut ist.

Wenn Du auf der anderen Seite des Kabels einen "Kurzen" baust, stellst Du ja keine dauerhafte Verbindung her sondern wirst ordentlich erschrecken und den Kontakt schnell wieder trennen.
Man kanns auch übertreiben. Ich hab hier auch zur preiswerten Lösung gegriffen und mach mir da überhaut keine Sorgen.


   
AntwortZitat
(@nikolas)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 58
 

Ich hab hier auch zur preiswerten Lösung gegriffen und mach mir da überhaut keine Sorgen.

Dachte du hast ne Victron Sicherung? Was hast denn du und welche Halter?


   
AntwortZitat
GeLuPV2
(@gelupv2)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 115
 

Ich hab hier auch zur preiswerten Lösung gegriffen und mach mir da überhaut keine Sorgen.

Dachte du hast ne Victron Sicherung? Was hast denn du und welche Halter?

Die Frage habe ich befürchtet Oops
Hab schon überlegt.. ich weiß es nicht mehr. Ich hab die Dinger schon eine Weile hier liegen und weiß nimmer, wo ich sie gekauft habe...


   
AntwortZitat
diy_stromer
(@diy_stromer)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 792
 

BEP Sicherung ANL 200A vielleicht? Die sind billiger als die von Victron.

- PV: SW 6,48kWp + 3x4,86kWp (O,S,W)
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
- WR: 3xVictron MP2 5k, 2xMPPT 250/70, 9xHoymiles HM1500


   
AntwortZitat
(@nikolas)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 58
 

Ich hab hier auch zur preiswerten Lösung gegriffen und mach mir da überhaut keine Sorgen.

Dachte du hast ne Victron Sicherung? Was hast denn du und welche Halter?

Die Frage habe ich befürchtet Oops
Hab schon überlegt.. ich weiß es nicht mehr. Ich hab die Dinger schon eine Weile hier liegen und weiß nimmer, wo ich sie gekauft habe...

Sieh mir nach MTA aus Smile https://www.ebay.de/itm/174624546042
https://www.ebay.de/itm/184349614119


   
AntwortZitat
GeLuPV2
(@gelupv2)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 115
 

Dachte du hast ne Victron Sicherung? Was hast denn du und welche Halter?

Die Frage habe ich befürchtet Oops
Hab schon überlegt.. ich weiß es nicht mehr. Ich hab die Dinger schon eine Weile hier liegen und weiß nimmer, wo ich sie gekauft habe...

Sieh mir nach MTA aus Smile https://www.ebay.de/itm/174624546042
https://www.ebay.de/itm/184349614119

Du hast Recht, die hier sind es:


   
AntwortZitat
R0Li84
(@r0li84)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 389
 

Die Frage habe ich befürchtet Oops
Hab schon überlegt.. ich weiß es nicht mehr. Ich hab die Dinger schon eine Weile hier liegen und weiß nimmer, wo ich sie gekauft habe...

Sieh mir nach MTA aus Smile https://www.ebay.de/itm/174624546042
https://www.ebay.de/itm/184349614119

Du hast Recht, die hier sind es:
MTA.JPG

Achtung! Maximal 32V!

Wer 16 Zellen verbaut, der kann die nicht nehmen.

10kWP Ost-West Bestandsanlage
7,5kWP Südanlage am MP2 5000 mit 16x280Ah LifePo4
Sole-WP mit selbst berechnetem und ausgeführten Erdkollektor
KWL mit Sole-EWT
DIY Klimaanlage im Büro


   
AntwortZitat
techthor
(@techthor)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 313
 

Achtung! Maximal 32V!

Wer 16 Zellen verbaut, der kann die nicht nehmen.

Was kannst Du als Alternative mit 48V empfehlen?


   
AntwortZitat
(@maxxx)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 70
 

Achtung! Maximal 32V!

Wer 16 Zellen verbaut, der kann die nicht nehmen.

Was kannst Du als Alternative mit 48V empfehlen?

Ich hab diese genommen. Gehen bis 72v.
Dazu einen passenden durchsichtigen Halter.
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B08JLZ7Q5Q?ref=ppx_pt2_mob_b_prod_image

https://www.amazon.de/gp/aw/d/B08JLX89P1?ref=ppx_pt2_mob_b_prod_image

Ist aber bei mir dann ein zusätzlicher Schutz zwischen den zwei 48v Batterie Bänken. Es gibt noch eine Victron Mega 300A die beide Bänke zusammen vor dem Wechselrichter absichert.

PV: 6,5kW Dach (Süd, Neigung 23°) - 2kW Hang (Süd-OST, Neigung 35°) - 1,65kW Hang (2Achs Tracker) - 1 kW Terrassen -Gelander (Süd), weiterer 2kW Tracker im Bau.
Batterie: 55kWh Lifepo4 (gerade im Bau)


   
AntwortZitat
R0Li84
(@r0li84)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 389
 

Achtung! Maximal 32V!

Wer 16 Zellen verbaut, der kann die nicht nehmen.

Was kannst Du als Alternative mit 48V empfehlen?

Victron Megafuse - es gibt nix anderes!

Die Midi Sicherungen gehen auch, sind halt sehr filigran. Gibt da auch welche bei Offgridtech für 1,9x€ (habe ich schonmal verlinkt).
Wenn billig, dann würde ich die von Offgridtech nehmen. Verstehe aber nicht, wie man Akkus für > 2k€ und sämtliches Zubehör kaufen kann, und es dann bei 30€ für ne ordentliche Sicherung scheitert.
Muss aber jeder selbst wissen.

10kWP Ost-West Bestandsanlage
7,5kWP Südanlage am MP2 5000 mit 16x280Ah LifePo4
Sole-WP mit selbst berechnetem und ausgeführten Erdkollektor
KWL mit Sole-EWT
DIY Klimaanlage im Büro


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6708
 

Achtung! Maximal 32V!

Wer 16 Zellen verbaut, der kann die nicht nehmen.

doch kann man, sogar mit ruhigem gewissen

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
techthor
(@techthor)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 313
 

doch kann man, sogar mit ruhigem Gewissen

Kannst Du bitte etwas ausholen und hier genauer erklären?
Ich würde gern mein Gewissen auch beruhigen..... 😉

Ich könnte mir vorstellen, dass die Sicherungen vom Hersteller nur bis 32V geprüft und auch zertifiziert wurden, in Wirklichkeit aber für höhere Spannungen auch geeignet sind.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6708
 

in Wirklichkeit aber für höhere Spannungen auch geeignet sind.

ganz genau die wird immer zuverlässig trennen nur kanns beim trennen eben nen begrenzt andauernden lichtbogen geben der die sicherung halt etwas sagen wir mal schwarz werden lässt 😎
ob victron in ihre sicherungen anti lichtbogen füllungen einbaut wage ich mal zu bezweifeln es sei denn jemand nimmt das ding auseinander und beweist mir das gegenteil.

wenn man genz ruhig schlafen möchte nimmt man auch keine victron sicherungen sondern eben die NH

habe auch diese mega kfz sicherungen drin die trennen aber nur als aller letztes mittel direkt am akku
davor hat die nh sicherung längst ausgelöst
oder ich hab nen kurzen in einem akku dann trennt eben diese mega sicherung damit der akku keine energie von den anderen bekommt die der verheizen kann (gut beim kurzen im akku ist der kleine lichtbogen der sicherung wohl das geringste problem 😉 )

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@bernd33-1)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 33
 

Hallo zusammen,

sehr informativer Thread hier Danke!

Kleine Frage: Verwendet ihr Trennschalter an der Batterie? Wenn ja, welche? Ich hab mal so gegoogelt aber auf anhieb nur diesen hier beim Amazon gefunden:

https://www.amazon.de/Bolatus-Trennschalter-Batterieschalter-Hauptschalter-Stromschalter/dp/B09GG7XRGH/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3QMV2OYGCS9SL&keywords=trennschalter&qid=1660380967&sprefix=trennschalte%2Caps%2C101&sr=8-3

Die Bewertung ist nicht sehr berauschend. Soll wohl ab 50A sehr heiß werden.

Grüße, Bernd

Vorhanden: LFP 48V/200AH
Angangs: max 1000W Last
Später: max 4,8KW Last


   
AntwortZitat
Seite 5 / 11
Teilen: