Themenstarter 8. Februar 2023 20:24
8. Februar 2023 22:19
Ich vermute dir fehlt einfach nur Zeit. Settings sind doch abseits der Max Current Settings unverändert oder?
Wie stellst du die Spannung im MP2 ein? Normal wird nur über die utils.py gesteuert.
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
Themenstarter 9. Februar 2023 12:08
ich habe die max Zell Spannung noch von 3,45 auf 3,55 Volt erhöht
Wie stellst du die Spannung im MP2 ein? Normal wird nur über die utils.py gesteuert.
Ich habe wie gesagt in der Utils die Spannung auf 3,55 erhöht um zwischendurch zum Balancen höher zu laden.
Im normal Betrieb wird es Mittels DVCC auf 3,45V begrenzt
MIN_CELL_VOLTAGE = 2.9 MAX_CELL_VOLTAGE = 3.55 FLOAT_CELL_VOLTAGE = 3.35 MAX_VOLTAGE_TIME_SEC = 15*60 SOC_LEVEL_TO_RESET_VOLTAGE_LIMIT = 90